工程概况:2层钢结构厂房,一层跨度15m,柱距7.4m(框架);二层抽柱,跨度30m,柱距7.4m(门式刚架)。设支撑,如附图。二层荷载:恒4.0(含楼板,建筑做法,吊挂),活8.0KN/m2。计算软件PKPM。先用门刚二维估算截面,然后再STS三维建模复核。本人做钢结构极少。有些问题想请教各位前辈:1.整体建模,吊车梁这一层需要单独建吗?不然,吊车荷载怎么考虑呢?2.整体建模,二层的风荷载如何考虑?门式刚架按门规取用,和荷载规范是不同的。大家怎么输入的呢?按特殊风荷载?
1.整体建模,吊车梁这一层需要单独建吗?不然,吊车荷载怎么考虑呢?
2.整体建模,二层的风荷载如何考虑?门式刚架按门规取用,和荷载规范是不同的。大家怎么输入的呢?按特殊风荷载?
3.整体建模,柱子计算长度的问题。吊车梁能否作为钢柱平面外支撑,按钢结构规范5.3.7条,框架平面外的计算长度应该取为阻止其平面外位移的支承点的距离。那支撑能阻止柱子平面外位移吗?下柱的计算长度取基顶到牛腿面高度,上柱计算长度取牛腿面到二层楼面高度?
4.像这种加了支撑的框架是有侧移框架 ,还是无侧移框架呢?钢规5.3.3-1的公式让人摸不着头脑,这个支撑结构侧移刚度程序应该是不能计算的。是要我们人为计算,然后判别框架类型。请问大家是怎么判断的呢?