串联散热器是否必须按阀门?
xuliangpp
xuliangpp Lv.5
2007年10月29日 13:44:37
来自于采暖供热
只看楼主

1。单管串联散热器是不是每一组都要按调节阀门,不论是什么形式的串联。2。那 双管呢?

1。单管串联散热器是不是每一组都要按调节阀门,不论是什么形式的串联。
2。那 双管呢?
免费打赏
xuliangpp
2007年10月29日 13:50:23
2楼
这个连接对不对
回复
mage780705
2007年10月29日 16:32:26
3楼
这是最简单的单管水平串联,以前的做法,现在需要设置流量平衡阀,真正做到分户计量,分室控温.
回复
f_jg2003
2007年10月29日 18:41:42
4楼
单管串联散热器不是每一组都要按调节阀门,还跨越管的才需要阀门,双管散热器应每组安装调节阀门。
回复
lxtongzhi
2007年10月30日 09:22:57
5楼
不是,要看串联的形式了
回复
blackpard
2007年10月30日 10:19:08
6楼
垂直双管系统每组散热器进出口应设置低阻力阀门。必要时还在进出口上设高阻力阀门。
垂直单管系统每组散热器供回水支管间宜设跨越管。并设低阻力手动三通调节阀或自力式温控三通阀。采用手动三通阀时,宜采用带锁闭装置的阀门。
回复
wb78dy
2007年10月30日 10:32:41
7楼
就是,要根据连接方式来确定哦!
回复
zkzuiniubi
2007年10月30日 23:46:00
8楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
125606993
2007年10月31日 11:03:49
9楼
单看你这个串联方式只要首端或末端加个控制阀就好了,万事都有余地没有什么必须的,双管的串联应该供回水首末端加控制法,如果有钱每个供回水之间都加上阀门方便检修吗,我说的不包括热计量系统,因为现在这种系统虽然很好,但在我们北方为降低投资,很少见到
回复
wenzhen001
2007年10月31日 11:07:36
10楼

好象是
回复
wu.ye
2007年11月01日 09:26:48
11楼
直接埋地的管道不做保温吗?            
  