防火设计与高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1对建筑美感的片面追求防火设计属于高层建筑中不常见、不易受到关注和重视的隐性设计。而高层建筑的外部和内部整体设计却往往是施工设计单位和施工授权单位所关注和可以追求的,部分施工和设计单位甚至为了追求整体效果而随意更改消防防火设计,严重影响建筑本身的防火性能。2当前现代城市高层建筑防火设计的对策(1)明确火灾指示标识首先,要将建筑物中的安装事故照明和疏散指示标识安装在封闭的楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防控制室以及餐厅、观众厅、多功能厅等人员密集的场所,以便于火灾发生后的逃生。在安装要求上,也有明确的规定。首先,安装在疏散走道、疏散门、太平门和居住建筑内长度超过20m的内走道的墙面上顶棚上、门顶部、转角处;其次,安装高度距本楼层地面1.5~1.8m处;第三,安装在非燃烧材料或难燃烧材料上,并应有玻璃或其它非燃症材料制成的透明保护罩;第四、事故照明和疏散指示标志应有备用电源,并有一定的光照度。
论文栏目:高层建筑论文
1对建筑美感的片面追求
防火设计属于高层建筑中不常见、不易受到关注和重视的隐性设计。而高层建筑的外部和内部整体设计却往往是施工设计单位和施工授权单位所关注和可以追求的,部分施工和设计单位甚至为了追求整体效果而随意更改消防防火设计,严重影响建筑本身的防火性能。
2当前现代城市高层建筑防火设计的对策
(1)明确火灾指示标识
首先,要将建筑物中的安装事故照明和疏散指示标识安装在封闭的楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防控制室以及餐厅、观众厅、多功能厅等人员密集的场所,以便于火灾发生后的逃生。在安装要求上,也有明确的规定。首先,安装在疏散走道、疏散门、太平门和居住建筑内长度超过20m的内走道的墙面上顶棚上、门顶部、转角处;其次,安装高度距本楼层地面1.5~1.8m处;第三,安装在非燃烧材料或难燃烧材料上,并应有玻璃或其它非燃症材料制成的透明保护罩;第四、事故照明和疏散指示标志应有备用电源,并有一定的光照度。
(2)消防电梯的设计
在高层建筑发生火灾后,消防扑救人员能否及时快速地到达起火部位,显得非常重要。有些高层建筑具有较高的楼层,消防人员通过楼梯到达需要较长的时间,因此,需要设置专用的消防电梯,提升灭火战斗力。对于消防电梯的设计需要注意:首先,哪些建筑物需要设置消防电梯呢,需要明确一下。在有关规范中规定,建筑高度超过32m的高层厂房和仓库、一类公共建筑、塔式住宅、12层及12层以上的单元式住宅和通廊式住宅、高度超过32m的其它二类公共建筑等需要设置消防电梯。对消防电梯的设计,需要注意:首先,对消防电梯的设置必须要设置前室,而且面积不能小于4.5平方米,而公共建筑的面积要在6平方米之上。前室与走道之间应设乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘,还应设有消防专用电话、专用操纵按钮和事故照明。在前室门外走道上应该设置消火栓和紧急用插座;其次,消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道向室外;第三,消防电梯的井壁、机房隔墙的耐火极限应不低于2h,井道顶部要有排烟措施;第四、消防电梯应有备用电源,使之不受火灾时断电的影响;第五、消防电梯前室门口宜设挡水设施,井底应有排除积水的设施;第六、由于火灾并非经常发生,所以平时应将消防电梯与服务电梯兼用,但必须满足消防电梯的要求。
(3)安全出口的设计
安全出口的合理设置,对于高层建筑发生火灾时减少人员生命财产损失具有重要的意义。所谓安全出口设计,可以归纳为凡是符合安全疏散要求的走道、楼梯和门等,都可以称之为安全出口。在高层建筑物中,对安全出口的设置要遵守双向疏散的原则,并且要有明确的安全疏散标志。另外,还要针对人员密集程度等,对安全出口的数量进行明确,以保证人员和物资能得到及时的疏散。
(4)设置火灾广播
在上文中,本文已经论述过需要在高层建筑中安装事故照明和疏散指示标志,但是这还是不够的,除了安装有事故照明和疏散指示标志,还应该同时安装事故广播系统。以便在紧急情况下同时有声光效应,使人员尽快有秩序地疏散。事故广播系统可与火灾报警系统联动,并按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的有关规定设置。
3结语
随着社会的不断发展,高层建筑中发生火灾的隐患也在不断增加,除了要做好基本的防火措施以外,还要对建筑设计提起足够的重视。作为建筑设计人员,除了要不断加强自身学习,还要严格按照国家出台的相关标准和规范进行建筑消防防火的设计。在设计过程中,还要注重先进的设计方法,对每一个高层建筑的设计,都应该认真仔细,在保障高层建筑物消防设计安全的基础上,满足建筑物“实用、经济、美观”的设计标准。