水厂加氯工艺如下:液氯(钢瓶)--过滤器--真空减压阀--V10k加氯机--水射器。现在加压管压力在3.5~4.0kg,但水射器前阀门一开,压力就下降至1.8kg左右,在真空减压阀的卡钳上出现凝露现象,出厂水也测不到余氯,请问故障原因在什么位置。是否水射器原因造成压力下降导致氯投加不了。(拆除水射器管道进气口有吸力,但不知要达到多大吸力?)
设备采用的是W&T公司10kg全套加氯设备
回复
3楼
氯瓶氯气有减少吗?
可能是气化不良
或者真空调节器有问题
回复
4楼
1、负压管路破裂,造成泄漏。
2、水射器至投加点这段距离有泄漏。
3、真空调节器入口阀门处堵塞。
4、真空度不够。
以上意见仅供参考。
欢迎来电,共同探讨。
0755-83047945 唐丽君
回复
5楼
一般净水厂加氯系统设计采用W&T公司全套加氯设备较多,在加氯设备安装中也应由W&T公司派人到施工现场指导安装和调试,有什么问题应与W&T公司联系来人帮助解决为好。
回复
6楼
一开阀门压力很1.8kg,这样小的压力肯定不会进氯,一般要2.5~3kg,水射器前面加过滤器了么?如果有看是不是堵了.
如果请他们厂家的人过来,恐怕得准备花大钱了.因为他们过来后也查不出什么问题,还让你换配件,哇,进口东西那个贵啊......
回复
7楼
压力水管径太小,加氯机端要求负压达10毫米汞柱