各位前辈高人,我现在做一个项目的前期工作,内容为:一座海水提升泵站Q=25m3/s,压力管管径为DN4000、设计流速为1.99m/s、管道长度为4700m。目前没接触过大管径的管材,输送介质为海水,在现状城市道路下埋管,因交通量大,考虑非开挖施工,可以考虑顶管施工、盾构施工。现在遇到几个问题,求各位大神提点帮忙提点意见。问题1:采用管材还是压力箱涵?以前听说当管径超过一定程度的时候,管材的造价比箱涵的贵。
问题2:业主领导推荐采用管道,那管材可以选择何种:钢管Q235(A3)、PCCP、或者其他?
问题3:现状城市道路交通非常拥挤,不可能全段采用大开挖,只能局部大开挖、大体非开挖埋管,管道埋深理论至少为8m深度(现状管线特别多),是采用顶管施工好还是盾构法施工?
如有其他意见和看法,请各位大神提出来。谢谢
12楼
考虑一下钢筋混凝土管,DN4000采用盾构顶进。
回复
13楼
每天进步一点点
回复
14楼
基于第三条,不能大开挖,也就做不了箱涵,因此是用管道合适。
建议分两管或者三管。一来是减小管道直径,而来也减小了阀门的费用,要知道这么大的阀门,口径每提高一个级别,价钱可是翻倍升高的。二来也提高了供水保证率。
能绕出城市,最好绕出去。
希望对你有帮助。
回复
15楼
建议:
1、采用双管
2、管材可采用:玻璃纤维增强塑料加砂管。
可参见《玻璃纤维增强塑料加砂管》 (GB/T21238-2007)
回复
16楼
谢谢分享!
回复