《建筑设计防火规范》GB50016-2014 水灭火规定的理解
martorly57
martorly57 Lv.2
2015年09月02日 15:58:55
只看楼主

8.3.3 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1 一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室理解:一类高层公共建筑地上、地下除了不能用水灭火的以及泳池溜冰场外,其余所有部位都要做喷淋,包括卫生间,管道井,烟道,风道,垃圾通道。亲们是如何理解的?2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部;

8.3.3 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
1 一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室
理解:一类高层公共建筑地上、地下除了不能用水灭火的以及泳池溜冰场外,其余所有部位都要做喷淋,包括卫生间,管道井,烟道,风道,垃圾通道。亲们是如何理解的?
2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部;
理解:二类高层公共建筑地上除了不能用水灭火的以及泳池溜冰场外,其余所有部位都要做喷淋,包括卫生间,管道井,烟道,风道,垃圾通道。

二类高层公共建筑地下建筑以下部位公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部要做喷淋,其他部位如 卫生间 机房 管道井 风道 烟道 等 可以不做。
亲们如何理解?


3 高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所;
4 建筑高度大于100m的住宅建筑。

8.3.4 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:


多层建筑:依据规范条文解释:多层要做喷淋的地方也是所有部位:包括卫生间 管道井 风道井 烟道井 机房等等。 亲们如何理解?

1 特等、甲等剧场,超过1500个座位的其他等级的剧场,超过2000个座位的会堂或礼堂,超过3000个座位的体育馆,超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等;
2 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部;
3 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等;
4 藏书量超过50万册的图书馆;
5 大、中型幼儿园,总建筑面积大于500m2的老年人建筑;
6 总建筑面积大于500m2的地下或半地下商店;
7 设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)。

免费打赏

相关推荐

APP内打开