中小型梯级水电站调度中心监控系统研究
szhp75027
szhp75027 Lv.9
2015年09月02日 12:30:00
只看楼主

  前言   梯级水电站一般由一个业主获取一个流域开发权,其开发具有连续滚动特点,往往是先   发中上游1~2个电站,待其发电后,利用回收资金再持续开发水库资源和后续水电站项目,形成一种良性循环。这种开发模式具有充分利用水资源,统一规划建设流域内输电、变电、通讯设施等优点。随着电力体制改革不断深入,如何对梯级电站进行高效监控和管理,如何有效利用好人力资源,成为首要解决问题。   系统组成

  前言

  梯级水电站一般由一个业主获取一个流域开发权,其开发具有连续滚动特点,往往是先

  发中上游1~2个电站,待其发电后,利用回收资金再持续开发水库资源和后续水电站项目,形成一种良性循环。这种开发模式具有充分利用水资源,统一规划建设流域内输电、变电、通讯设施等优点。随着电力体制改革不断深入,如何对梯级电站进行高效监控和管理,如何有效利用好人力资源,成为首要解决问题。

  系统组成

  各级梯级水电站监控系统采用分层分布技术,每个机组设有一套现地控制单元(控制LCU),实现机组自动开停机,事故停机处理,以及各种故障处理;设有一套保护单元(保护LCU),实现发电机的差动保护、后备保护、励磁保护等,直接作用于出口断路器,实现对主设备保护;设有一套同期单元(同期LCU)具有自动准同期功能,并备有手动同期,具有手动同期时电压和相位显示。

  每个机组对象设置一套现地SCADA系统,安装于现地控制单元上,实现对机组对象集中监控,通过串行总线与PLC、励磁、电量表、继电保护、温度仪等设备的通讯,并具有100M以太网,采用IEC-60870-5-104规约,接入光纤网络。现地机组监控系统组成如下图(1):

1-13010Q01342O7.jpg

  调度中心实现对流域内梯级水电站集中监控,包括遥信、遥测、遥脉、遥控、遥视。设置2台热备工作站,设置1台通讯服务器,接入GPS时钟,接入报表打印机,设置一台工程师工作站。调度中心监控系统组成如下图(2):

1-13010Q0140WL.jpg

  通讯组网是实现调度中心实时监控的最重要环节,随着通讯技术不断进步,采用专用光纤环网技术已经非常成熟,为确保通讯的安全性,采用双光纤环网热备运行,同时,设置一路备用通讯线路,备用通讯线路采用载波通讯,载波通讯技术很早运用于电力系统,具有投资少,通讯线路专用,技术成熟等特点,在光纤环网出现故障的情况下可以快速投入运行,在光纤环网恢复后可以退出备用。网络结构图如图(3)所示:

1-13010Q01434408.jpg

  0 梯调中心监控系统功能

  0.1 实时数据监视及自动统计报表

  梯调中心监视各级水电站实时数据,包括机组运行功率,系统频率,功率因素,电量,机组温度,励磁电流,励磁电压,开关位置、刀闸位置,保护信息等。安装历史数据库系统,将重要的实时数据存盘处理,根据设置,自动统计制表,自动打印运行记录。并能够确保报表记录完整性和实时性。

  0.2 机组自动开停机及闭环功率调节

  梯调中心还必须接入地区或者省级调度中心,接受调度中心调度。因此,梯调中心监控系统具备对机组自动开停机及功率调节尤为重要。通过光纤环网,梯调中心和各级梯级水电站的LCU层同在光纤环网内,都是作为环网一个节点,并具有100Mbps的高速连接速度,因此,梯调中心按机组对象直接进行开停机控制完全能够满足实时性要求。功率反馈速度非常快速,能够满足实时功率调节。

  0.3 全流域实现经济运行

  在梯调中心接受地调或省调出力一定的情况下,通过梯调中心科学调度,能够实现全流域梯级电站经济运行。梯调中心得到实时数据为各个梯级电站各个机组全部数据,可利用数据非常充分,而且反馈信息十分快速,这些数据为实现经济运行打下基础,相比于分散控制,这种集控方案为全流域经济运行提供可能。

  0.4故障自动处理

  水电站每台机组装设3套LCU,分别实现现地控制,机组保护,同期等功能,机组SCADA安装于控制LCU上,配有相应辅机控制单元。实现对机组电、气、油、水、温度、机械等进行监控,实现自动故障保护,无需人为干涉。若现地发生机械故障,现地控制单元自动切除故障,机组事故停机,并将故障信息快速反应到梯调中心。梯调中心根据故障信息迅速做出处理,安排现场检修。若现地发生电气事故,继电保护装置自动跳开断路器,并作用于机组事故停机,同时,将事故信息快速传送到梯调中心,梯调中心不仅接收到本机组电气事故信息,同时可以监测整个梯级电站功率、频率、继电保护反应情况等信息,如果本次电气事故对系统构成一定威胁,如系统过负荷等,则可以通过安全稳定装置做切机等处理。

  0. 5远程视频监视

  梯调中心安装实时视频监视服务器,各个机组现地装设视频终端,通过高速光纤网络将实时信息传输到视频服务器,梯调中心能够实现远程视频监视,达到“无人值班”效果。

  0.6纳入闸门及储能站监控

  对于中小型水电站,将原有的闸门监控、大坝备用电源监控纳入到梯调中心监控范围,使之作为梯调监控系统一个部分,实现远程监控。闸门控制单元,大坝备用电源现地配置现地控制单元(LCU),现地控制单元接入到光纤环网,梯调中心即可实现实时数据监视,远程控制等功能。

  1 梯调中心监控系统的优点

  1)采用双光纤环网,可以极大确保系统运行安全性。

  2)安装备用载波网络,载波是电力系统中最常用,最成熟技术之一,在光纤网络故障的情况下快速切换到载波网络,确保数据的正常传输。

  3)机组现地SCADA直接接入光纤环网,取消传统水电站系统中后台监控系统,实现“无人值班”运行,节约建设后台SCADA的部分投资,不仅传输速度更加实时,更是减少系统故障点。

  4)机组现地设备采用双网双备模式,极大的增加了系统安全稳定性。

  5)更有效安排人员检修和故障处理。

  6)数字式视频信号的接入,实现远程视频监视,为减员增效提供可能。

  7)梯调中心掌握各个梯级电站的数据更加完整全面,信息反馈速度更加快速,能够实现高级闭环控制和调度策略,如全流域AGC控制等。

  2 结束语

  随着通讯技术的高速发展,光纤网络的成本越来越低,技术也越来越成熟。建设基础性的专用高速光纤网络,应摆在和建设电力输电线路具有同样重要的地位。在高速网络基础上,建设梯调中心监控系统,将各个梯级电站信息纳入到梯调监控范围中,实现高级别优化和控制策略,将极大的提升发电企业的管理和资源利用水平,极大的提升工作效率。

1-13010Q01342O7.jpg


1-13010Q0140WL.jpg


1-13010Q01434408.jpg

免费打赏

相关推荐

APP内打开