预制板开槽是否影响结构安全
co1441119672472
2015年09月02日 11:46:02
只看楼主

最近买了套83年的砖混房,电线改造时装修队伍沿着墙根在地板上开了一溜5米长的槽子,目测槽子的深度有7公分左右,有朋友说预制板上不能开槽,我怕伤了楼板对房子结构造成安全隐患,请大师们帮我看看,这个槽开的影响大不?

最近买了套83年的砖混房,电线改造时装修队伍沿着墙根在地板上开了一溜5米长的槽子,目测槽子的深度有7公分左右,有朋友说预制板上不能开槽,我怕伤了楼板对房子结构造成安全隐患,请大师们帮我看看,这个槽开的影响大不?
免费打赏
co1441119672472
2015年09月02日 11:50:34
2楼
这是照片,门框这以前的木质框已拆掉,框的下面有个四方型的小凹槽,应该是以前固定门框用的吧,从这个凹槽里可以看到地板侧面的厚厚一层水泥,最上面一层是以前铺瓷砖的找平层,拿尺子测了下有1.5公分左右,下面的那层比较厚,6公分左右,想咨询下大师这层是预制板还是以前地坪的找平层?如果是找平层也太厚了吧,我在楼下量的1楼的门框下面的这层水泥层才2公分。本人外行也不懂建筑这方面,还请有经验的老师傅给帮忙看看吧。谢谢了。
回复
co1441119672472
2015年09月02日 23:21:34
3楼
顶起来,请老师傅帮忙看下
回复
co1441119672472
2015年09月04日 00:38:41
4楼
顶起来
回复
phanghui
2015年09月04日 10:19:18
5楼
学习了,谢谢楼主的分享。。。。。。。
回复
synforever
2015年09月05日 21:50:28
6楼
有6公分的找平层么?
回复
co1441119672472
2015年09月06日 09:53:47
7楼
synforever 发表于 2015-9-5 21:50 有6公分的找平层么?瓷砖的找平层有1.5公分左右,原先地坪的找平层有2公分左右
回复
co1441119672472
2015年09月06日 12:11:30
8楼
蓝钻110 发表于 2015-9-6 09:53 瓷砖的找平层有1.5公分左右,原先地坪的找平层有2公分左右关键是原先地坪的找平层和预制板都混在一起分不清到底哪是找平层哪是预制板,看不出是否伤到预制板。将贯通1楼和2楼上下的暖气管线卸掉,从洞口可以看到楼板总厚度在18公分左右,从截面看有一根钢筋(很细,还不到6个的粗),从垂直方向看,钢筋距离地面在5公分左右。
回复
duoduo127
2017年09月15日 15:22:49
9楼
预制板上严禁开槽,影响楼板强度很危险的