丙类厂方需要上火灾报警系统么
林儿122
林儿122 Lv.8
2015年09月02日 10:36:03
只看楼主

新防火规范条文如下:8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统: 1 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房; 2 每座占地面积大于1000m2 的棉、宅、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500m2 或总建筑面积大于1000m2的卷烟仓库;最近在做一个项目,是个丙类多层厂房,不是制鞋制衣玩具电子等类似用途的厂方,建筑内也没有需要消防联动的消防设施,按旧火灾报警规范需要设置火灾报警系统,但新防火规范说的不清楚,各位讨论一下用不用上火灾报警系统。

新防火规范条文如下:
8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
1 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;
2 每座占地面积大于1000m2 的棉、宅、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500m2 或总建筑面积大于1000m2的卷烟仓库;


最近在做一个项目,是个丙类多层厂房,不是制鞋制衣玩具电子等类似用途的厂方,建筑内也没有需要消防联动的消防设施,按旧火灾报警规范需要设置火灾报警系统,但新防火规范说的不清楚,各位讨论一下用不用上火灾报警系统。

免费打赏
fitman
2015年09月02日 10:48:04
2楼
对于厂房,新建规比旧建规只多了电子类的要求。如果你的项目不在上述范围及没有联动要求,可以不上火灾自动报警系统。
回复
林儿122
2015年09月02日 11:01:02
3楼
老的火灾报警规范明确说了丙类厂方需要设置火灾报警系统,现在新的火灾报警规范删除了,也就是说上不上火灾报警系统只需要看新的防火规范了?只要不是制鞋制衣玩具电子等类似用途的厂房而不管单层面积大小不用上火灾报警系统?
回复
林儿122
2015年09月02日 11:01:58
4楼
fitman 发表于 2015-9-2 10:48 对于厂房,新建规比旧建规只多了电子类的要求。如果你的项目不在上述范围及没有联动要求,可以不上火灾自动 …感谢你的回复,还有一点疑问。老的火灾报警规范明确说了丙类厂方需要设置火灾报警系统,现在新的火灾报警规范删除了,也就是说上不上火灾报警系统只需要看新的防火规范了?只要不是制鞋制衣玩具电子等类似用途的厂房而不管单层面积大小不用上火灾报警系统?
回复
fitman
2015年09月02日 11:06:34
5楼
GB50116只确定如何做火灾自动报警系统。是否做由建规及其他专业规范确定,主次不能搞反了。
回复
林儿122
2015年09月02日 16:34:29
6楼
感谢你的回复,我理解了。
回复

相关推荐

APP内打开