8.4*8.4米柱跨喷头布置
yinhuixiayan2004
2015年09月01日 17:22:45
只看楼主

这样布置,审图公司会提违返哪一条。大家一般是怎么布置?

这样布置,审图公司会提违返哪一条。
大家一般是怎么布置?

AF@WTZ0YHSIV[}T%7KA6305.png

免费打赏
qq_1441124337529
2015年09月02日 00:19:45
2楼
鎴戣寰楁尯濂界殑鍟
回复
lock0570
2015年09月02日 08:44:46
3楼
当然根据梁图来布置啦
回复
co1441178823786
2015年09月02日 15:32:49
4楼
采用新型喷头可以做到1个喷头保护30平方,不知道你听说过木有, 国内生产的,叫旋转喷头
回复
话话
2016年04月08日 16:51:28
5楼
喷头之间的间距可以达到4米??3.6以下就好了
回复
话话
2016年04月08日 16:52:34
6楼
你这样布置没错就是间距问题
回复
zly0199
2016年04月10日 22:13:43
7楼
你这样布置满足不了喷水强度的要求。
回复
zly0199
2016年04月10日 22:16:00
8楼
求助,8.4*8.4柱跨喷头布置还有其它布法吗,我是中II危险等级的
回复
逝水流年
2016年04月13日 07:25:37
9楼
这种布置没错,喷头避免在梁下就可以,间距满足就行了
回复
lichangan1000
2016年04月13日 20:31:44
10楼
首先喷水强度不够。硬伤。
2800*3=8400,也就是1400+2800+2800+1400
回复
灯泡丶
2016年04月13日 21:11:23
11楼
4000太耀眼