关于现浇楼板的几个问题,请教各位,请赐教!
qq_1441077606204
2015年09月01日 11:25:57
来自于建筑施工
只看楼主

本人的房子是跃层,考虑到居住需要,于8月19日改成了两层,当时使用的是c30现浇混凝土,双层双向钢筋,10cm粗,采用的是植筋,外面用电焊机焊接,有几个问题问下各位:1、多少天可以拆除模板?2、因为一个铁制栏杆弯折,昨天工人将铁制栏杆取下,在现浇面上放置了一块木头,然后在上面敲打铁制栏杆,会影响整体质量吗?3、还需要不需要继续浇水?

本人的房子是跃层,考虑到居住需要,于8月19日改成了两层,当时使用的是c30现浇混凝土,双层双向钢筋,10cm粗,采用的是植筋,外面用电焊机焊接,有几个问题问下各位:
1、多少天可以拆除模板?
2、因为一个铁制栏杆弯折,昨天工人将铁制栏杆取下,在现浇面上放置了一块木头,然后在上面敲打铁制栏杆,会影响整体质量吗?
3、还需要不需要继续浇水?

免费打赏
qq_1440836245604
2015年09月02日 19:02:39
12楼
王志浩 发表于 2015-9-1 18:40 拆模时间要分支撑部位的,另外混凝土要浇水养护的1、一般7天混凝土强度会达到70%以上,可以放心拆除模板 2、不会。 3、不需要
回复
mony31
2015年09月07日 15:40:44
13楼
我还没见过10cm的钢筋。。。
回复
小学生毕业
2015年09月07日 16:57:15
14楼
拆模时间当然越长越好 而且看哪里
回复
qq_1441077606204
2015年09月11日 16:41:23
15楼
家庭装饰,关键是安全。植筋后用电焊焊接我也不太懂可以不不可以。
回复
与我无缘的你
2015年09月12日 15:12:30
16楼
拆模时间要分支撑部位的,另外混凝土要浇水养护的
回复
hxz461838912
2015年09月13日 10:36:59
17楼
自家居住如果你有检测仪你可以弹哈强度,如果没有你可以保险起见时间长一点在拆,每个地方气候不一样,所以具体时间也不一样
回复
qq_1441077606204
2015年09月15日 10:20:53
18楼
请问植筋的时候,我进行了植筋外露部分的焊接,可以吗
回复
鲲爸爸
2015年09月15日 10:32:14
19楼
1. “双层双向钢筋,10cm粗”?是10mm的钢筋吧!是有螺纹的,还是没有螺纹的?房间的开间和进深各是多少?

2. 这样的敲打最好不要实施。

3. 如果混凝土表面干燥、发白就需要浇水。
回复
gaojian307
2015年09月19日 14:44:43
20楼
路过,学习
回复
cof1578915859383
2020年01月13日 19:47:49
21楼
请问做长3.7米宽3.37米现浇楼板需要多少钢筋怎么样放置
回复