各位前辈,小弟现在做一四层框架结构,一层全高范围一侧临土,需要做挡土墙,PKPM建模时是否需要将挡土一侧的砼墙建进去,我算了两个模型,一是不建墙,挡土墙另算,二是直接将墙建进去,结果层间位移比达到1.9。第一种没有考虑墙刚度对结构的整体影响,地震作用时,结构的受力状态于实际不相符;第二种位移比肯定算不过,该怎么考虑呢?恳请各位前辈老师不吝赐教,谢谢啦
恳请各位前辈老师不吝赐教,谢谢啦
各位前辈,小弟现在做一四层框架结构,一层全高范围一侧临土,需要做挡土墙,PKPM建模时是否需要将挡土一侧的砼墙建进去,我算了两个模型,一是不建墙,挡土墙另算,二是直接将墙建进去,结果层间位移比达到1.9。第一种没有考虑墙刚度对结构的整体影响,地震作用时,结构的受力状态于实际不相符;第二种位移比肯定算不过,该怎么考虑呢?恳请各位前辈老师不吝赐教,谢谢啦