一个单层砖混的配电室屋面板采用双T板取代现浇板,可行么,从配电室功能安全方面考虑是不是不可

一个单层砖混的配电室屋面板采用双T板取代现浇板,可行么,从配电室功能安全方面考虑是不是不可
扫噶扫噶00
2015年09月01日 09:18:56
2楼
双T板处于耐火等级一级时按规范需要做什么特殊处理
还是耐火等级为一级时不再推荐使用双T板
回复
千鸟集翔
2015年09月01日 09:22:52
3楼
谢谢楼主的分享!
回复
扫噶扫噶00
2015年09月01日 09:31:29
4楼
千鸟集翔 发表于 2015-9-1 09:22 谢谢楼主的分享!老哥 这是求助帖啊喂
回复
真仙
2015年09月01日 11:46:55
5楼
配电室一般有可燃油的才是一级耐火等级,而多用无油的一般二级就可以了。具体见电气规范或通则。
按相应的耐火等级,构件的耐火极限可以在防火规范附录431页及以后页中查板的。没有或采用防火措施后的,就得看检测报告了。
回复
扫噶扫噶00
2015年09月01日 16:55:29
6楼
真仙 发表于 2015-9-1 11:46 配电室一般有可燃油的才是一级耐火等级,而多用无油的一般二级就可以了。具体见电气规范或通则。按相应的 …主要问题是双T板能否作为配电室的屋面板;还有就是如果为一级耐火等级的要求,只适用于二级耐火等级的双T板需要做什么处理能满足一级耐火等级,或者说遇到对耐火等级为一级的建筑,弃用双T板
回复
真仙
2015年09月02日 09:17:58
7楼
扫噶扫噶00 发表于 2015-9-1 16:55 主要问题是双T板能否作为配电室的屋面板;还有就是如果为一级耐火等级的要求,只适用于二级耐火等级的双T …首先,有配点室用过,但是二级的。其次,如果一级的建筑,用了二级的板,就得做防火处理。可以做防火涂料等,得见当地的工程做法图集或者检测报告。最后,真是一级的建筑,弃用是最简单的。可以省去不少麻烦。
回复
扫噶扫噶00
2015年09月02日 11:39:36
8楼
真仙 发表于 2015-9-2 09:17 首先,有配点室用过,但是二级的。其次,如果一级的建筑,用了二级的板,就得做防火处理。可以做防火涂 …非常感谢:handshake
回复