一般的抽屉进线柜里装的都是一个抽屉式的框架断路器,现在有个图纸,抽屉进线柜里符号画的是个抽屉式的负荷开关,写的型号又是个隔离开关,隔离开关都没有抽屉式的,这个图纸该怎么选择,是弄个隔离开关还是弄个抽屉式的负荷开关?弄隔离开关和负荷开关能满足进线柜正常使用不?附图!
一般的抽屉进线柜里装的都是一个抽屉式的框架断路器,现在有个图纸,抽屉进线柜里符号画的是个抽屉式的负荷开关,写的型号又是个隔离开关,隔离开关都没有抽屉式的,这个图纸该怎么选择,是弄个隔离开关还是弄个抽屉式的负荷开关?弄隔离开关和负荷开关能满足进线柜正常使用不?附图!
2楼
你得调图,调整完交给用户确认。说实话,现在烂设计院也很多,水平很次,设计出来的图纸都不能用,还得你猜。
我这边还有个设计院图纸上一个小配电箱里装了129个四极漏电微断,看着就快背过气去了。
回复
3楼
dylan3940 发表于 2015-8-29 11:54 你得调图,调整完交给用户确认。说实话,现在烂设计院也很多,水平很次,设计出来的图纸都不能用,还得你猜 …哈哈,现在有些设计院是很水,出的图纸乱七八糟的
回复
4楼
最近大家都很忙嘛,都没有人来讨论这个问题!
回复
5楼
本帖最后由 leedongcheng 于 2015-9-2 11:16 编辑
一般主变低压侧进线柜是抽出式的框架断路器,他要用隔离开关,那你就用个低压隔离开关吧,不用搞什么抽出式,隔离开关已经是明显断点了。另,低压配电系统,从2002年开始已经作废了负荷开关这个名词了,所以你别纠结名词了,他进线那个就是个可以带负荷操作的负荷开关,只不过按02年开始执行的新标准,过去的隔离开关现在叫隔离器,过去的负荷开关现在叫隔离开关。再另,这主变也不小了,你是不是应该和他确认一下改成框架断路器比较好一些……
回复
6楼
leedongcheng 发表于 2015-9-2 11:15 一般主变低压侧进线柜是抽出式的框架断路器,他要用隔离开关,那你就用个低压隔离开关吧,不用搞什么抽出式 …嗯,谢谢,不是纠结名词, 而是开关的画法和型号有矛盾
回复
7楼
跟客户确认怎么做,签字
设计院的图纸有时候只能作为参考了,具体做还是靠成套
回复
8楼
wxs801020 发表于 2015-9-2 16:09 嗯,谢谢,不是纠结名词, 而是开关的画法和型号有矛盾画法与型号没有矛盾,当然以作废的名词标准来看,那是有矛盾;按现行名词和符号标准,没有矛盾;元件符号与元件型号完全符合啊,唯一的问题就是那抽屉的符号有问题。5310901
回复
9楼
leedongcheng 发表于 2015-9-2 20:07 画法与型号没有矛盾,当然以作废的名词标准来看,那是有矛盾;按现行名词和符号标准,没有矛盾;元件符号 …看到这个符号是很明了了,画法是第二个隔离开关,而给的型号应该算是第一个隔离器吧?
回复
10楼
dylan3940 发表于 2015-8-29 11:54 你得调图,调整完交给用户确认。说实话,现在烂设计院也很多,水平很次,设计出来的图纸都不能用,还得你猜 …同感。有时候感觉他们就是能放的都放在一块了
回复
11楼
图纸上画的是负荷开关,而且低压进线也不可能用隔离开关的,都不能带负荷操作,正常情况一般选用框架断路器
回复