求高人指点:是不是生产负荷高了造成的!
ajian1983
ajian1983 Lv.2
2015年08月28日 08:23:33
来自于制冷技术
只看楼主

今天接到一个新客户,说冷冻出水温度降不下来,帮忙看看什么情况。机器一直按时保养,没有修过。螺杆冷水机组双机头,汉钟RC-140压缩机,机组制冷量149.4KW,R22制冷剂,38KG,冷冻出水-10度工况。白天中午气温30度左右,现冷冻出水温度8度,一号机高压1.68MP,低压0.42MP,排气97,冷却水进27.8,出32.4。二号机高压1.5MP,低压0.4MP,排气82,冷却水进出水温度跟一号机一样。一号机电流平均62A,二号机平均52A。一号机压缩机油位镜有泡沫,到压缩机中压气体单向阀忽冷忽热。高压到1.73MP左右机器卸载到75%。频繁加卸载。两个压缩机低压段有冷凝水没结霜,一号机冷凝范围小点,经客户了解,前天压缩机空开跳掉两次,上个月刚保养完没几天,扩了产能后温度一直打不下,本想让车间停下,单打盐水池到-10度,看看机器数据变化,客户没同意,就没下文了。I

二号机高压1.5MP,低压0.4MP,
排气82,冷却水进出水温度跟一号机一样。求高人指点: 请问一号机高压偏高会是负荷高造成的吗?机器还有其他故障吗?
免费打赏
游荡四方
2015年08月28日 09:10:20
2楼
一号机高压1.68MP,低压0.42MP,排气97,冷却水进27.8,出32.4

进出水温差过小,换热量小,疑似有水碱,或有异物堵塞.

这会引起高压偏高的现象.32度出水温,高压应在14-1,5mp左右,

一号机高压1.68MP,显然是过高了,

测试:
高压冷凝温度,测试过滤器温度,温差在5k左右为好.
过高过低说明系统有问题
回复
毕业单排
2015年08月28日 10:40:49
3楼
楼上很专业
回复
荣昌制冷
2015年08月28日 10:51:32
4楼
水冷式冷凝器冷却水的进出水温差应控制在2~3度左右,介绍的一号机进出水温差已在4.6度,温差过大也是高压偏高的原因之一。
回复
游荡四方
2015年08月28日 11:34:03
5楼
通常进出水温差在6-8度,用手摸,有明显的温差
温差过小,说明系统有大量水碱需要清理,
温差过大,说明热负荷过大

具体情况需要根据过冷度来判断
回复
ajian1983
2015年08月28日 12:35:07
6楼
游荡四方 发表于 2015-8-28 11:34 通常进出水温差在6-8度,用手摸,有明显的温差温差过小,说明系统有大量水碱需要清理,温差过大,说明热负荷 …同意观点,谢谢
回复
ajian1983
2015年08月28日 12:40:23
7楼
荣昌制冷 发表于 2015-8-28 10:51 水冷式冷凝器冷却水的进出水温差应控制在2~3度左右,介绍的一号机进出水温差已在4.6度,温差过大也是高压偏 …荣昌老师:二号机的温差与一号机一样,增加冷却水流量能否把温度降下来?
回复
荣昌制冷
2015年08月28日 16:01:44
8楼
ajian1983 发表于 2015-8-28 12:40 荣昌老师:二号机的温差与一号机一样,增加冷却水流量能否把温度降下来?别听5楼的误导!进出水温差在6~8度那不就完了!?比你现在的状况还差!!!更糟糕!甚至要出事故!!!增加冷却水流量能把温度降下来,这是肯定的。但根本的问题要弄清楚。是否该冷凝器的水垢严重?影响换热效果?进出水温温差过大,说明进水流量过小,水压过低,冷却水在冷凝器中换热时间过长,热量不能快速被冷却水带走。或者冷却水的进水温度过高,冷凝器水垢严重,都会造成冷凝压力(高压压力)高。看看5楼对温差过大过小的描述,简直是一塌糊涂!不知离谱到哪里去了!根本就不懂乱弹琴!
回复
yzm038
2015年08月28日 16:52:40
9楼
我倒是认为4.8C温度是正常的,因为水冷冷凝器设计温差一般为5C.
回复
yzm038
2015年08月28日 16:55:45
10楼
冷冻水流量会不会过大?
回复
yzm038
2015年08月28日 19:50:20
11楼
荣昌制冷 发表于 2015-8-28 10:51 水冷式冷凝器冷却水的进出水温差应控制在2~3度左右,介绍的一号机进出水温差已在4.6度,温差过大也是高压偏 …是您先提出进出水温差范围的,所以找资料或书籍的任务应该由你来完成
回复

相关推荐