分析变频空调安装抽真空步骤
stkt29890
stkt29890 Lv.7
2015年08月27日 14:38:00
来自于中央空调
只看楼主

变频空调安装抽真空第一步:  安装和连接内外机,将连接内外机的管道接好,上紧。图片上面的细管接口为二通阀,粗管接口为三通阀,工人开始拧开粗管接口的小塞子冒。   变频空调安装抽真空第二步:  在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵,先开真空泵后再打开压力表阀门,抽真空开始后将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准。  我们先看看未接表前压力表的数值,双头表是这样的:(左蓝色,右红色)

变频空调安装抽真空第一步:
  安装和连接内外机,将连接内外机的管道接好,上紧。图片上面的细管接口为二通阀,粗管接口为三通阀,工人开始拧开粗管接口的小塞子冒。

1435722971.jpg


  变频空调安装抽真空第二步:
  在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵,先开真空泵后再打开压力表阀门,抽真空开始后将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准。
  我们先看看未接表前压力表的数值,双头表是这样的:(左蓝色,右红色)

1435722972.jpg


  将压力表用蓝管和真空泵相连,外机的气管(粗管)三通阀修理口用红管接上压力表,检查各连接是否上紧。目的
  a、排除连接管和室内机内的空气。
  b、真空状态下水的沸点降低,我国目前为了降低成本多数厂商内机和连接管已不再冲惰性气体保护,含水的空气都会进入氧化和其他杂质都可能吸附水。
  c、压力只是保证空气大致排出,而足够的时间是水份彻底排除的保证。

1435722972.jpg


  全部连接完毕的时候建议先开真空泵后打开压力表阀门,抽真空开始,此时检查压力表的数值。

1435722972.jpg


  变频空调安装抽真空正式开始。
  建议是将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准,提出抽半小时的要求,安装师傅的建议是抽得越久越好,结果我家的35机抽了整整50分钟,25机最后统计抽了35分钟,抽真空期间安装工人开始摆弄另一台23机。

1435722972.jpg


  变频空调安装抽真空第三步
  先关闭压力表阀门,再关闭真空泵,看压力表,观察压力是否回升。
  目的:
  a、防止真泵里的润滑油在负压力下进入空调系统,不同种类的润滑油会对空调系统造成损害,尤其是R410A系统,所有有调整应该使用带趾回装置的真空泵,防止空气回流
  b、保压检漏(是负压检漏手段,只是观察压力是否回升,我觉得正压检漏更明确些)

1435722972.jpg


  变频空调安装抽真空安装第四步:
  使用内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈),约10秒后关闭,用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置。注:这时候赶紧把内六角扳手还给安装工,一定要安装工在拆去真空泵,压力表前用内六角板手!这一步有许多安装工做错,导致空调空重新混如空气,真空效果就差了,如果动作慢的话等于白抽...图片内的上方细管处为液管阀。

1435722973.jpg


  内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈),10秒后关闭。
  目的:
  a、使管路内变成正压力,可用进行检漏;
  b、使最后一步时在正压状态下摘表可以防止空气回流。

1435722973.jpg


  用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置,拿一瓶洗洁精给安装师傅,安装师傅加水产生泡沫后涂抹到管道的接口处,检查是否有漏气的情况。

1435722973.jpg


  变频空调安装抽真空第五步:
  摘表,液管气/管阀门全部打开,开空调试机。

1435722971.jpg


1435722972.jpg


1435722972.jpg


1435722972.jpg


1435722972.jpg


1435722972.jpg


1435722973.jpg


1435722973.jpg


1435722973.jpg

免费打赏
中央空调00
2015年08月28日 10:16:25
2楼
不错,挺详细的。
回复
wangjiaqing12
2015年10月14日 14:58:03
3楼

很不错 很好感谢楼主分享
回复
fw123321
2015年10月16日 10:49:41
4楼
杠杠的资料 楼主辛苦了
回复