双柱基础,当两个柱子荷载差别很大时,该怎样设计
菜鸟攻城狮
2015年08月27日 10:01:52
只看楼主

论坛里的各位大神们,请教你们下 :1F 与5F 是分开建模的两栋建筑之间分隔缝300 基础是独基 两栋建筑相连地方用啥基础? 双柱么

论坛里的各位大神们,请教你们下 :1F 与5F 是分开建模的两栋建筑之间分隔缝300 基础是独基 两栋建筑相连地方用啥基础? 双柱么


77777.png

免费打赏
h641993774
2015年08月27日 11:23:11
2楼
可以按双柱做
回复
摆渡人001
2015年08月27日 16:25:27
3楼
双柱联合基础,按实际轴力计算。肯定要偏心布置,基底反力不要出现负值。很多结构计算工具都能算的,探索者,理正
回复
菜鸟攻城狮
2015年08月27日 19:04:06
4楼
摆渡人001 发表于 2015-8-27 16:25 双柱联合基础,按实际轴力计算。肯定要偏心布置,基底反力不要出现负值。很多结构计算工具都能算的,探索者 …布置双柱基础,两边的轴力差别很大,会导致偏心很大。基底反力有可能会出现负值,这样可以么?有没有其他方案呢? 万分感谢,小弟菜鸟一枚
回复
菜鸟攻城狮
2015年08月27日 19:12:11
5楼
h641993774 发表于 2015-8-27 11:23 可以按双柱做万分感谢,小弟菜鸟一枚。
回复
sunshine1949
2017年03月14日 15:34:55
6楼
感谢楼主分享
回复

相关推荐