为什么剩余电流保护器不能使用在TN-C系统中,而可以使用在TN-S系统中
zxz20080512
2015年08月25日 21:46:04
只看楼主

文章来源:电气笔谈 TN—C系统中的PEN线不能穿过RCD(电流型漏电保护装置),如果穿过则如下图所示,即使PEN线对地绝缘,当发生接地故障时,相线和PEN线中的故障电流在剩余电流互感器中感应的磁场相互抵消,RCD将监测不出故障电流而不动作,所以TN—C系统中不能装用RCD。 更改一下TN—C系统中的接线可实现剩余电流漏电保护。在RCD的电源侧将PEN线分为N线和PE线,N线和相线一同穿过RCD,而PE线则直接接被保护设备外露可导电部分,这样RCD才能监测出接地故障电流。不过这时的系统已经成为TN—C—S系统了。TN—S系统的保护零线PE直接接于被保护设备外露可导电部分,工作零线N则和相线一同穿过RCD的零序电流互感器,故可满足故障保护要求。

文章来源:电气笔谈
TN—C系统中的PEN线不能穿过RCD(电流型漏电保护装置),如果穿过则如下图所示,即使PEN线对地绝缘,当发生接地故障时,相线和PEN线中的故障电流在剩余电流互感器中感应的磁场相互抵消,RCD将监测不出故障电流而不动作,所以TN—C系统中不能装用RCD。
