各位注意到建规8.4.2.1条的问题吗
hippiesli
hippiesli Lv.9
2015年08月25日 16:15:46
只看楼主

8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状。。。本人觉得这里的“且”字是否为笔误?应改为“或”参考GB50974-2014,8.1.5.1条对照理解,觉得更能印证本人的看法。

8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:

1 室内消火栓超过10 个 室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状。。。


本人觉得这里的“且”字是否为笔误?应改为“或”

参考GB50974-2014,8.1.5.1条对照理解,觉得更能印证本人的看法。
免费打赏
火山冰释
2015年08月27日 16:31:06
2楼
楼主这建规是过期的了 新建规没有这样的内容了,以消规为准
回复
co1431913278679
2015年08月28日 08:52:28
3楼
:handshake
回复
真仙
2015年08月28日 10:03:59
4楼
本帖最后由 真仙 于 2015-8-28 10:07 编辑

按《消防给水及消火栓系统技术规范》,老建规过期了
回复
哈哈哈尼
2015年08月28日 19:24:30
5楼
非常感谢楼主分享!!!!!
回复

相关推荐