有避难层的楼梯和地上地下同一楼梯的加压问题
滴血雄鹰
滴血雄鹰 Lv.14
2015年08月24日 09:28:50
来自于通风排烟
只看楼主

对于有避难层的楼梯,是在避难层处被断开的,地上地下同一楼梯也是在首层被断开的,我们设计加压的时候都会在断开处把楼梯分成一段算作一个单独楼梯间进行加压,也就是共用风井时风量会按多个楼梯叠加。这一条《暖通动力技措》(2009)4.10.9-5条有说明。那么问题来了: 比如我现在一个地上28层、地下3层建筑,15层是避难层,防烟楼梯间及前室加压送风这么设计,地下室设计一台加压风机服务-1~-3层,屋面设计一台风机服务1~28层,风井在首层处断开。地下室风机风量25000CMH,屋面风机50000(25000+25000)CMH。比如我现在8层着火,地上风机开启,地下风机是否需要开启呢?如果我-2层着火,地下风机开启,地上风机是否开启呢?如果哪个区域着火就开启那个区域的,那么加压送风能否这么设计:一个风井,楼梯间全部用电动常闭加压口,屋面风机选择25000CMH,地下着火开启-3~-1层,1~15层着火开启1~15,16~28层开启16~28层。所以着火时这样的楼梯该怎么加压规范吴明确规定,各位认为该怎么开启,各抒己见啊。

对于有避难层的楼梯,是在避难层处被断开的,地上地下同一楼梯也是在首层被断开的,我们设计加压的时候都会在断开处把楼梯分成一段算作一个单独楼梯间进行加压,也就是共用风井时风量会按多个楼梯叠加。这一条《暖通动力技措》(2009)4.10.9-5条有说明。那么问题来了:
比如我现在一个地上28层、地下3层建筑,15层是避难层,防烟楼梯间及前室加压送风这么设计,地下室设计一台加压风机服务-1~-3层,屋面设计一台风机服务1~28层,风井在首层处断开。2015年09月22日 08:09:32
12楼

谢谢楼主分享
回复
wuanlun
2015年09月30日 09:20:51
13楼
学习了,谢谢大家。
回复
康能
2015年09月30日 09:40:59
14楼
tuanjie1980 发表于 2015-8-25 11:11 在避难层15层设置一个正压风机,负责1~15层,屋顶风机负责16~28层,地下室单独设置风机,那就是那里失火, …路过,学习,路过,学习
回复
gloriaz
2015年12月04日 12:34:33
15楼
暖通小兵01 发表于 2015-9-8 08:18 其实我们这边比较关心的到是:避难层多出来的防烟楼梯间前室的送风问题,如果避难层采用机械加压送风,余压 …请问你现在解决了避难层多的防烟楼梯间前室的问题么,到底需不需要单独对前室设风机呢
回复
攻城师56180
2015年12月30日 22:06:02
16楼
现在的规范下,是可以用
回复
攻城师56180
2015年12月30日 22:06:23
17楼
现在的规范下,是可以用