化学锚栓计算疑惑,求大家指点
萨萨
萨萨 Lv.8
2015年08月22日 19:48:46
只看楼主

图中的钢梁用连接板与混凝土链接,混凝土c30,打化学锚栓,弯矩0,剪力215kn,我在混凝土加固规范,算了一个锚栓混凝土抗剪承载力30kn,不知道对不对,大家指点下吧,谢谢了

图中的钢梁用连接板与混凝土链接,混凝土c30,打化学锚栓,弯矩0,剪力215kn,我在混凝土加固规范,算了一个锚栓混凝土抗剪承载力30kn,不知道对不对,大家指点下吧,谢谢了

BaiduShurufa_2015-8-22_19-44-18.png

免费打赏
萨萨
2015年08月24日 07:58:49
2楼
没有人吗?
回复
洞房不败之玉女
2015年08月24日 08:31:18
3楼
一个锚栓抗剪应该已知,只需要算需要几个锚栓
回复
niwenjie1992
2015年08月24日 08:45:16
4楼
小手一挥,金币拿走!!!!!
回复
南方小邪
2015年08月22日 19:48:47
5楼
有本后锚固技术规程,比加固的全去看看吧
回复
先森王
2015年08月25日 17:57:47
6楼
最近在做类似的节点,采用的HVA化学锚栓。M20查《构造手册》P731得,V=67.5/1.25=54kN
锚栓数量n=215/54=4,考虑安全系数1.5 可采用6根锚栓即可。还有锚栓间距是不是过大,《构造手册》P701 间距s=5d 即可。上述是我的理解。我也是第一次做这个,我们可以讨论讨论。
回复
先森王
2015年08月25日 17:59:45
7楼

2015年08月26日 08:28:22
8楼
先森王 发表于 2015-8-25 17:59 最近在做类似的节点,采用的HVA化学锚栓。M20查《构造手册》P731得,V=67.5/1.25=54kN锚栓数量n=215/54 …我认为锚栓不能坏的,坏的是混凝土,加固规范上有个混凝土抗剪计算公式,他和锚栓的抗剪承载力取小的,用215做除法,你认为呢
回复
qq_1408590520577
2015年11月08日 10:25:19
9楼
化学锚栓受力分析时首先要考虑整个基材的强度及配筋,在考虑整个锚板的受力,然后选择一个受力最大的锚栓,在看那种锚栓适合这种工况。上图中没有明确M20化学锚栓是什么型号,是普通的还是倒锥杆的,因为二者区别较大,假如是普通的化学锚栓,那您说的5d依据规范中构造规定是足够的,但是埋深呢?受剪力最担心的是混凝土边缘破坏,这个情况您考虑了吗?
回复
ly564126820
2016年05月02日 17:34:17
10楼
9楼高手,分析的很对
回复
foxzhang
2016年05月02日 19:51:26
11楼
按照后锚固规范来算,估计是混凝土破坏为控制条件
回复