有个问题我想请教各位。有两台20MW的发电机并网运行。1#机带10WM,无功3000kvar,机端电压11KV。2#机带20WM,无功8000kvar,机端电压10.6KV。无论什么时候1#机电压就是比2#机高。有时由于机端电压过高无法带有功。但2#机就没有问题。是否与1#机励磁调差有关。谢谢。