供电距离铰远,不带负载时电压正常,带上负载如小功率电机时,电压降低的厉害,负载带不动,请教这种现象怎么解决。
供电距离铰远,不带负载时电压正常,带上负载如小功率电机时,电压降低的厉害,负载带不动,请教这种现象怎么解决。
2楼
加大线路规格,或装调压器。
回复
3楼
无功补偿呗
回复
4楼
继续请教:加上调压器或者电容可以抬高电压,但是不带小容量电机负载时,电压不是比正常电压高吗,这时候照明设备是不是会受影响呢?谢谢。求助
回复
5楼
补偿时是随着电压的大小动态补偿的
回复
6楼
路过学习了
回复
7楼
补偿时是随着电压的大小动态补偿的,不是很明白,请说详细点,谢谢