【每日】一论设计中常见问题 111 【房倒】谁之过2
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2015年08月20日 08:43:12
只看楼主

一多层钢筋混凝土结构车间,设计注明:楼面活荷载标准为4.0KN/m²(由甲方提供);八年后这房倒了。 设计之初是为一光学仪器厂设计的【光学车间】,(图中未注明车间的具体用途或功能性车间名称,只注明为车间及楼面活荷载取值)。 原光学仪器厂倒闭后转让给了这家生产瓷砖釉料的工厂,做瓷砖釉料生产车间,(设计方不知)做瓷砖釉料生产不到半年,由于超载,该车间倒了。 你认为设计有错吗?

2015年09月15日 17:22:19
23楼
上善若水718 发表于 2015-8-20 09:07 设计应该还是有责任的,因为设计必须说明功能性车间名称,且须注明未经设计允许不能改变建筑的使用功能。不 …大家好!感谢各位同行长期以来的参与、关注、指导。在此真心谢谢了!从明天起【每日】一论设计中常见问题,结束。以【每日——问与答】与大家见面。希望大家一如既往关心支持,有好的【话题或工作中遇到的问题】在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定。由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不论答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。