在一配电室遇到怪异的事情,求朋友们分析解释(相同二台变压器同相为什么有220V电压?
hclaodg
hclaodg Lv.7
2015年08月19日 04:40:36
只看楼主

本帖最后由 ccc___ 于 2015-8-19 16:45 编辑 从开闭所一路至本配电室的10KV的进线,出线带4台变压器,4台变压器分2组一用一备。但2组的一用一备的变压器的低压侧合相出现了这样的问题,A相对A相是220V左右,A相对B相470V左右,A相对C相是220V左右,但各自的相电压和线电压都正常,老师们给分析是什么问题出现了这样的现象。

本帖最后由 ccc___ 于 2015-8-19 16:45 编辑

从开闭所一路至本配电室的10KV的进线,出线带4台变压器,4台变压器分2组一用一备。但2组的一用一备的变压器的低压侧合相出现了这样的问题,A相对A相是220V左右,A相对B相470V左右,A相对C相是220V左右,但各自的相电压和线电压都正常,老师们给分析是什么问题出现了这样的现象。
免费打赏
showin3690
2015年08月23日 12:11:42
23楼
fitman 发表于 2015-8-21 17:36 奇怪,原来大家都明白了,只有我还不明白。变压器的外部接线能改变变压器的时钟数值?某版主的回复我是基本不看的
回复
showin3690
2015年08月23日 15:30:22
24楼
电压不对的两端 以前并过?
回复
lingxuct
2015年08月23日 17:36:19
25楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-8-23 17:37 编辑 coolcoolrock 发表于 2015-8-23 08:58 nb啊,膜拜一下我们在这个栏目是讨论电气技术的,可以讲各人的观点和意见,不要对发言有分别。不管谁发帖和跟帖,我们都要看,但看帖要自己有分析,也是按自己的想法来分析,说的对与欠缺(不足)或错误,特别是感觉人家说错了,不要直接“针峰对麦芒“地争论,只能轻轻地说明自己的意见和观点,不宜说别人错了。
回复
yxp400
2015年08月24日 08:10:34
26楼
佩服佩服,应该好好学习
回复
fitman
2015年08月24日 09:11:38
27楼
ccc___ 发表于 2015-8-23 17:36 我们在这个栏目是讨论电气技术的,可以讲各人的观点和意见,不要对发言有分别。不管谁发帖和跟帖,我 …同意这种观点。技术讨论就是大家交流,不管是谁,正确与错误都会发生,正因为这样我们才要交流,才能进步。我不赞成区管在这个帖里的分析是基于外部接线不可能改变变压器的时钟属性,两个同型号的变压器不能组合出60度的相差。对于楼主的问题我认为最大的可能是1、两变压器非共同接地或接地不良;2、因一变压器为备用,估计测量时是空载,容易受干扰而测出虚假电位。
回复
hclaodg
2015年08月24日 19:20:00
28楼
非常赞同区管的观点,佩服其气度。我把一次图发给大家,其实是高压10KV分2段,分别来自上一级开闭所的两段开关出线,开闭所的用一条进线合两段联络。10KV1段带1#3#变压器,2段带2#4#变压器作为1 3#变的备用。1#与2#变和3#与4#变出现一样的现象,接地也检查没问题。真的谢谢大家的关注,大家用不同的方式发表自己的看法,尽管不近相同,这是很自然的事情,千万不要人身攻击,还望大家指点迷津,谢谢!
回复
wboy8759
2015年08月24日 23:50:17
29楼
图片太小,文字也费解。
既然在低压侧核相,那就不仅仅只是用万用表测电压了。
首先要用相序表测定两侧的三相母线相序是否为正序A、B、C,然后再用万用表测同相端子间的电压。
我估计你的相序都不对。
回复
lingxuct
2015年08月25日 08:14:26
30楼
相序肯定对,不然核相时的三个电压就不会是二个220,一个470了。
回复
wboy8759
2015年08月25日 17:25:29
31楼
本帖最后由 wboy8759 于 2015-8-25 18:01 编辑

此问题的确蹊跷。经与点评团的朋友们在“点评研讨室”(;P )里分析研讨,认为极有可能是两路高压电源进线,其中一路存在缺相故障。楼主不妨实地查查看。
如有谬误,请接着拍砖!
回复
饼饼侠
2015年08月25日 19:31:18
32楼
本帖最后由 饼饼侠 于 2015-8-25 19:33 编辑

区管说的很对 ,我这里简单画了一下向量图,AC换后的