地下非机动车库设喷淋后,一个防火分区面积在1000平米以下,如果按《高规》规定,一个防烟分区不大于500平米,这样,一个 500平米以上的非机动车库岂不是要分两个防烟分区了?要设两套排烟系统了?如果设一套系统,好像和通风合用很麻烦。
地下非机动车库设喷淋后,一个防火分区面积在1000平米以下,如果按《高规》规定,一个防烟分区不大于500平米,这样,一个 500平米以上的非机动车库岂不是要分两个防烟分区了?要设两套排烟系统了?如果设一套系统,好像和通风合用很麻烦。
2楼
可以用一台风机,分两根支管,一个分区,或两个分区,风量都差不多
回复
3楼
要做,按照汽车库来做~
回复
4楼
可燃物都没得啥,做啥子排烟哦。详见陆耀庆的红皮手册里有说明
回复
5楼
杩欎釜瑕佷互鍚勫湴鍖虹殑娑堥槻閮ㄩ棬鎰忚涓哄噯锛岀孩鐨功涔嬬被鐨勬秷闃查儴闂ㄦ槸涓嶉噰绾崇殑銆傚叿浣撳仛娉曚笂鎴戝
回复
7楼
都是电瓶车,电瓶车发烟量大的很,所以要做排烟的
回复
8楼
这个要以各地区的消防部门意见为准,红皮书或其他手册上的说法消防部门是不采纳的。
我碰到几个要求做排烟的城市的消防部门的理由是现在非机动车库电动车多,不像以前都是自行车,出于安全考虑要求排烟,但是问他们排烟量怎么算,却不要求按面积乘60,说参照汽车库排烟按6次换气即可。但现在汽车库排烟量如果按新规范(实体书还没见到)每个防烟分区不得小于30000的话,是否还要求参照汽车库就不得而知了。
我国的消防规范这么多年来都没有就非机动车库是否要排烟以及具体做法给个明确说法也算是奇葩。 规范中对排烟场所的文字描述一直是可燃物较多或经常有人停留,但具体到各类不同场所是否要排烟,这个解释权在当地消防部门那里,他们如果说某个场所要做排烟,你就很难从理论上去和消防沟通了。
回复