负荷开关配有熔断器时,才会有转移电流,这说法对吗?
负荷开关配有熔断器时,才会有转移电流,这说法对吗?
2楼
是这样的啊,没有熔断器就没转移电流
回复
3楼
转移电流是负荷开关在一定功率因数下所能开断的最大电流。是负荷开关固有特性。
回复
4楼
北方郎 发表于 2015-8-17 10:33 转移电流是负荷开关在一定功率因数下所能开断的最大电流。是负荷开关固有特性。当首开相动作后,撞击器击出,此时可能会出现另二相熔断器尚未熄弧开断而撞击器击出形成负荷开关切断故障电流,原本应由熔断器承担的开断任务现转移至负荷开关承当。熔断器与负荷开关转移开断职能时的三相对称电流就叫“转移电流”。
回复
5楼
hanzhg54 发表于 2015-8-17 11:15 当首开相动作后,撞击器击出,此时可能会出现另二相熔断器尚未熄弧开断而撞击器击出形成负荷开关切断故障 …一个问题的两个方面。见规范定义
回复
6楼
是这样的啊
回复
7楼
正因为有上述原因,负荷开关与熔断器要配套采购。
回复
8楼
没有熔断器就没转移电流
回复
9楼
没有熔断器就没转移电流
回复