带主次梁转换层的高层建筑结构设计抗震措施
kqai_16546
kqai_16546 Lv.7
2015年08月15日 11:37:00
只看楼主

⑴保证大空间层需求的裙房有足够的刚度,防止沿竖向刚度变化过于悬殊,严格控制转换层上下结构的侧向刚度比。抗震设计时,转换层结构侧向刚度不小于其上一层结构侧向刚度的70%,根据《高规》附录E控制转换层上下结构等效侧向刚度比宜大于1.0,不应大于1.3。同时应保证一定比例的剪力墙落地,加大落地剪力墙的厚度,提高落地剪力墙混凝土强度等级,减小洞口尺寸,使纵横墙尽量连接形成筒体。    ⑵加强转换层楼板平面内的整体性和侧向刚度,采用现浇混凝土楼板,板厚取为200mm,同时加强转换层上、下一层楼板平面内刚度,板厚取为150mm;结构布置尽量左右对称,加强薄弱部位楼板的厚度及配筋;在结构整体分析中,考虑薄弱部位楼板平面内变形对结构受力的影响;通过调整剪力墙的布置方式,使结构质心和刚心接近,避免扭转;平面尽量布置规则。

⑶按《工程场地地震安全性评价报告》提供的人工合成地震波加速度和选择两条典型的地震波加速度记录,进行结构弹性时程分析;采用两个不同力学模型的结构空间分析程序进行计算,一个采用空间杆-薄壁杆系模型,另一个采用空间杆-墙板元模型;计算中考虑双向地震作用下的扭转影响;除计算正交的X向、Y向外,还计算可能受力不利的45°和135°方向。
 

 ⑷控制风荷载和地震作用下结构层间位移角,要满足规范对地震基底剪力与重力荷载代表值的比值限制;控制结构底部加强区剪力墙及其它部分剪力墙、框支柱及非框支柱轴压比。
  

⑸适当加强框支剪力墙转换层以下竖向构件的配筋率;按《高规》验算结构抗倾覆和整体稳定;采用现浇钢筋混凝土楼板,增强结构整体性;核心筒内部楼板厚采用150mm,双层双向配筋;围护材料选用新型轻质材料,有利于减轻建筑自重,减小地震反应。
wx_1601956678529
2020年12月06日 15:52:44
2楼

高层抗震设计方法需要整理分类

回复

相关推荐

APP内打开