变配电所中,当6~10kV母线采用单母线分段接线时,分段处宜装设断路器,属于下列哪几种情况时,可装设隔离开关或隔离触头组? (A)母线上短路电流较小 (B)不需要带负荷操作 (C)继电保护和自动保护装置无要求 (D)出线回路较少

变配电所中,当6~10kV母线采用单母线分段接线时,分段处宜装设断路器,属于下列哪几种情况时,可装设隔离开关或隔离触头组?
(A)母线上短路电流较小 (B)不需要带负荷操作
(C)继电保护和自动保护装置无要求 (D)出线回路较少

免费打赏
wddl001
2015年08月15日 07:50:08
2楼
B、C
依据:<<20KV及以下变电所设计规范>>GB50053-2013,第3.2.5条
回复
chenzy0221
2015年08月17日 08:41:13
3楼
好人一生平安
回复
zhhech64
2015年08月17日 09:04:38
4楼
回复
张老师
2015年08月18日 10:22:52
5楼
wddl001 发表于 2015-8-15 07:50 B、C依据:GB50053-2013,第3.2.5条分断母联侧和进线开关侧不一样,要注意下