不管是建施还是结施图上都由标注轴线尺寸或者有大样图。但是电施中的开关,插座。高度说明中有,但是安装位置如何确定了,图纸上只有在哪面墙上,但是墙那么长,具体安装位置如何确定了。有什么规范吗?GB50303-2002貌似没有看到相关的论述。还请各位前辈赐教。还有就是如何大家有没有,什么好办法可以预防出地面,在二次结构上PVC的电工管不被破坏。
各插座有各自的用途,根据用途不同,安装位置也不同,想一想你家客厅的插座装哪好,房间插座装哪好,书房插座装哪好?
办公室插座总是靠近写字台的,当然门口附近放只饮水机也需要插座。
回复
3楼
设计图纸都有比例尺寸,用比例尺在图纸上进行测量并标记。为防止出地面PVC管在二次结构上尽量不被破坏,一次结构施工中出地面管距地面5cm左右并做好封堵。
回复
4楼
一个是看设计的总说明,其中应该有相关的尺寸要求;其次规范中也有明确表述,如一般开关距离门边是150~200mm,高度1300m,插座高度300mm等的要求,当然特殊的部位高度等另有说明:如养老院一般插座建议高度在600~800mm,开关1100mm(尺寸均为完成面开始计的高度),所以不同的项目,安装尺寸是不同,还需要按不同的规范执行。
回复
5楼
多考虑下插座的功能,是服务于什么,这样可以更好的定位。
回复
6楼
