暖通复习教材P354,“风机盘管风量不变,平均水温相同而水温差不同时,如当冷冻水进出口温度由7℃/12℃变为6℃/13℃时,风机盘管的制冷量减少12%”这个如何理解?

暖通复习教材P354,“风机盘管风量不变,平均水温相同而水温差不同时,如当冷冻水进出口温度由7℃/12℃变为6℃/13℃时,风机盘管的制冷量减少12%”

这个如何理解?
免费打赏
zhanghaijun760209
2007年10月28日 16:10:32
2楼
主要是由于流量的降低所造成的
回复
ybhvac
2007年10月28日 19:38:05
3楼
这个命题没说流量,我还以为是等流量的条件呢。
回复
枫松柏
2007年10月29日 13:01:52
4楼

题目不严密
回复
wenzhen001
2007年10月30日 10:44:14
5楼

就是
回复
hvacman
2007年10月30日 16:10:26
6楼
温差加大了,是不是说明制冷能力增强了!
或者说流量减少了?房间负荷增加了