为什么消防和非消防的的负荷不能放同个柜子里
small谷
small谷 Lv.2
2015年08月14日 14:36:51
只看楼主

今天看到这个说法,有人说是因为一个柜子接进同一个电源,保护误跳。不是很懂,有大神分析下吗原因吗

今天看到这个说法,有人说是因为 一个柜子接进同一个电源,保护误跳。
不是很懂,有大神分析下吗原因吗
免费打赏
small谷
2015年08月14日 16:50:21
2楼
感觉放一起没关系啊,有没有人啊啊啊
回复
阿米尔汗
2015年08月14日 17:43:33
3楼
消防切电源方便吧。。
回复
qq_1423529138570
2015年08月14日 17:44:44
4楼
现在的解释不是同面柜,而是说不能共用主开关,我就不明白,电气里的非消防切除拿来干吗的?
回复
西门最无语
2015年08月17日 13:08:26
5楼
看建筑防火规范10.1.6条文解释第二段
回复
fengxu2011
2015年08月17日 15:29:02
6楼
民规13.9.5 第四条 要求应急电源与主电源分开设置,当分开设置有困难时,分界处要加防火隔断?在配电室内消防回路已经单独组屏了,如何实现加防火隔断?如何理解这个条文的意思?
回复
fengxu2011
2015年08月17日 15:29:37
7楼

民规(JGJ16-08)13.9.5 第四条 要求应急电源与主电源分开设置,当分开设置有困难时,分界处要加防火隔断?在配电室内消防回路已经单独组屏了,如何实现加防火隔断?如何理解这个条文的意思?
回复
honestbowj
2015年08月18日 13:29:31
8楼
fengxu2011 发表于 2015-8-17 15:29 民规13.9.5 第四条 要求应急电源与主电源分开设置,当分开设置有困难时,分界处要加防火隔断?在配电室内消 …规范里说的是应急电源,指的是消防第二电源(柴油发电机等),配电室内单独组屏你使用的还是主电源。
回复
honestbowj
2015年08月18日 13:33:49
9楼
非消防切除电源是指在有火灾发生时,因火灾而引起电气短路照成2次火灾,和防止消防救援的时候,因短路照成触电等等,对安全有很大的好处的。而且消防电源和非消防电源使用同一个主开关可能会发生火灾时线路短路照成跳闸等情况影响消防设备的使用。
回复