  风电场升压站是风电场的重要组成部分,在风电场前期工作中,升压站站址根据电力规划及风电场中长期开发容量、运输条件、地区自然条件、环境保护要求等因素全面考虑,根据《电力系统设计手册》并结合风电场前期工作经验,将实施过程中的具体原则汇总如下:  1、避让自然保护区、文物保护区、矿藏区等;  2、考虑地类情况,注意节约用地,不占用基本农田,尽量利用荒地;  3、考虑各级电压的出线走廊,避免或减少架空线路相互交叉跨越;

  风电场升压站是风电场的重要组成部分,在风电场前期工作中,升压站站址根据电力规划及风电场中长期开发容量、运输条件、地区自然条件、环境保护要求等因素全面考虑,根据《电力系统设计手册》并结合风电场前期工作经验,将实施过程中的具体原则汇总如下:
  1、避让自然保护区、文物保护区、矿藏区等;
  2、考虑地类情况,注意节约用地,不占用基本农田,尽量利用荒地;
  3、考虑各级电压的出线走廊,避免或减少架空线路相互交叉跨越;
  4、注意站址的海拔高度。站址应高出百年一遇水位之上;在山地地区要避免海拔过高,不利于站区防雷;
  5、注意站址的水文地质条件、地下水位等情况,考虑施工和生活用水情况;
  6、选择交通相对便利区域,有利于施工的设备材料、大型设备的运输以及减少进站道路投资;
  7、考虑站用电源的接引及工程量;
  8、考虑临近设施、周围环境的相互影响和协调。站址距飞机场、导航台、收发信台、地震台、铁路信号等设施应符合现行国家有关标准;
  9、站址不宜设在大气严重污秽地区和严重盐雾地区。必要时,应采取相应的防污染措施;
  10、考虑地质影响。站址的地震基本烈度应按国家颁布的《中国地震烈度区划图》确定。站址位于地震烈度区分界线附近难以正确判断时,应进行烈度复核。