【每日】一论设计中常见问题 107(风压修正工程实例)
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2015年08月13日 08:32:53
只看楼主

本帖最后由 曾晓峰 于 2015-8-13 08:44 编辑 是我们最容易忽视的问题,用其计算结果来警醒我们应重视。 一工程建造在某县域内,“空旷平坦地面”,海拨高度100米。而从《建筑结构荷载规范》附录E.5全国各城市的雪压、风压和基本气温 表中查得该县所属城市【海拨高度】为6.0米。基本风压为0.45kn/m²; 求:修正后的基本风压。 ( tanα≈0)

本帖最后由 曾晓峰 于 2015-8-13 08:44 编辑

是我们最容易忽视的问题,用其计算结果来警醒我们应重视。
一工程建造在某县域内,“空旷平坦地面”,海拨高度100米。而从《建筑结构荷载规范》附录E.5全国各城市的雪压、风压和基本气温 表中查得该县所属城市【海拨高度】为6.0米。基本风压为0.45kn/m²;
求:修正后的基本风压。 ( tanα≈0)
免费打赏
niwenjie1992
2015年08月13日 08:57:31
2楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复
co1431243480504
2015年08月13日 09:50:43
3楼
该县应有适用于本县空旷地带的基本风压,如无側应将地区基本风压乘以高于地区的海拨高度约100m
ηB =2.0; 0.45*2.0=0.9kn/m*m
回复
light88
2015年08月13日 10:19:56
4楼
乡镇地面粗糙度B类。地势平坦η=0。风压高度修正系数取100-16=84m,μ=1.894
w=1.894x0.45=0.85KN/m²

QQ图片20150813101934.jpg
回复
两个苹果
2015年08月13日 10:30:19
5楼

A类地面
100m风压高度变化系数ηz为2.23
0.45*2.23=1.0035 kn/m2
不知道是否需要按照94米进行线性差值取风压高度变化系数ηz?
回复
曾晓峰
2015年08月13日 11:04:52
6楼
两个苹果 发表于 2015-8-13 10:30 A类地面100m风压高度变化系数ηz为2.230.45*2.23=1.0035 kn/m2是否可为B类?
回复
曾晓峰
2015年08月13日 13:59:50
7楼
1.根据《建筑结构荷载规范》8.2.2条求得地形条件的修正系数ηB
ηB =[1+ktanα(1-z/2.5H)] ²
从题中我们得知“工程建造在某县域内,【空旷平坦地面】”,即说明α很小,tanα≈0;ktanα(1-z/2.5H)] ²≈0;
ηB =[1+ktanα(1-z/2.5H)] ²≈1;
2. 风压高度变化系数
地面粗造度B; 每拔高度H=100-6≈100m;
查表8.2.1风压高度变化系数ηB =2.0;
修正后的基本风压W≈0.45×1.0×2.0≈0.9 kn/m²。
比原地区基本风压W。=0.45 kn/m²最少高出一倍。
回复
曾晓峰
2015年09月15日 17:24:36
8楼
大家好!
感谢各位同行长期以来的参与、关注、指导。在此真心谢谢了!
从明天起【每日】一论设计中常见问题,结束。以【每日——问与答】与大家见面。
希望大家一如既往关心支持,有好的【话题或工作中遇到的问题】在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定[知无不言,言无不尽]。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不论答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
回复

相关推荐