从干扰成因上分析,我们将主要干扰源划定在电梯机房。 干扰源: 1:电梯的拽引电机,交流型要比直流型严重; 2:电梯在启动运行、加速过程中、积分式(其他)减速平层过程中要比直线匀速运行时干扰大; 3:使用 变频器调速电梯辐射出的高频干扰要比可控硅、线/相电压变速大; 4:工艺规范的电梯辐射的干扰较小。 检查方法:

从干扰成因上分析,我们将主要干扰源划定在电梯机房。

干扰源:

1:电梯的拽引电机,交流型要比直流型严重;

2:电梯在启动运行、加速过程中、积分式(其他)减速平层过程中要比直线匀速运行时干扰大;

3:使用 变频器调速电梯辐射出的高频干扰要比可控硅、线/相电压变速大;

4:工艺规范的电梯辐射的干扰较小。

检查方法:

1:电梯设备的供电地、设备安全地、防雷地、控制设备地是否按要求隔离?

2:摄象机 电源(中心电源)不得从电梯类动力线路上取电;

3:信号线路接头尽量少,屏蔽层处理是否规范稳妥、无毛刺;

4:信号回路接地良好

5:监控系统上各种地是否都按规定处理,且有隔离,由于我们的信号地往往和设备地无法隔离,设备地一定要于电源地隔离、安全地隔离!

干扰克服:

1:最有效的方法,在信号回路中设计视频抗干扰器;

2:对地并接旁路电容,容量根据需要调整;

3:在信号回路中设计滤波回路、窄带视频滤波通道、陷波器、厄流圈等;

4:对于顶置式拽引机构和电梯机房,布线时通过随行电缆在电梯井道中部穿出电梯井,远离拽引机构和电梯机房干扰源,同时对于监控中心在楼下的控制室,在线路上将近节约一个楼层高度,不过穿孔的工作量不轻;

5:不论顶置式、沉坑式的拽引机构和电梯机房,信号、电源线尽量不从电梯机房过线孔槽同行,以减小干扰;

6:在特殊情况下可以使用信号线单端点接地浮地输入方式;

7:注意安装时摄象机和轿箱间的绝缘,以免将地混接起来。

相关推荐