感觉缺了好多东西 ?用在冷库门口的 ,大神门可以给点意见吗?
感觉缺了好多东西 ?用在冷库门口的 ,大神门可以给点意见吗?
2楼
供应商给的,单价850元
回复
3楼
只不过是一个普通的电源箱,这些就够用了
回复
4楼
只不过是一个普通的电源箱,这些就够用了
回复
5楼
我觉得1QS漏电断路器额定电流值(标注10A)小。如2QS-4Q同时运行总电流超过30A。
回复
6楼
一个普通的电源箱
回复
7楼
谢谢版主分享
回复
8楼
没有配电系统图
回复
9楼
总开关电流小
回复
10楼
有加热。断路器小了
回复
11楼
零排? 这是神马情况,求大神指点