对于石化行业中的管架设计,应参照《石油化工管架设计规范》SH/T 3055-20071.构件挠度限值:纵、横向钢梁--l0/250 注:l0为构件计算跨度,其中悬臂构件计算跨度按实际悬臂长度的2倍取值。2.单层独立式管架(单跨),梁柱刚接管架柱计算长度:管线轴向---(1.25~1.50)H;管线径向---1.50H3.固定式管架柱容许长细比:120,刚性管架柱容许长细比:150
1.构件挠度限值:纵、横向钢梁--l0/250 注:l0为构件计算跨度,其中悬臂构件计算跨度按实际悬臂长度的2倍取值。
2.单层独立式管架(单跨),梁柱刚接管架柱计算长度:管线轴向---(1.25~1.50)H;管线径向---1.50H
3.固定式管架柱容许长细比:120,刚性管架柱容许长细比:150