请问各位大师:在PKPM中导入梁间荷载时是否要减去门窗洞口?

请问各位大师:在PKPM中导入梁间荷载时是否要减去门窗洞口?
免费打赏
结构生活
2015年08月11日 17:40:04
2楼
按道理是要折减的
回复
justin52
2015年08月11日 21:16:33
3楼
外立面要考虑门窗折减,节点构造等。
内墙的话一般1m的门折和不折差不了多少
回复
雷许华
2015年08月11日 22:14:43
4楼
找一个典型的跨度计算一下,相差10%以上的可以减去洞口,对于几层的房子不算什么,但是对于小高层或者一些商业楼来说,这10%传至基础时的相差可大了
回复
zhuhai_123
2015年08月12日 08:07:27
5楼
要减去,计算下又不烦,基础计算会小点。
回复
无间道
2015年08月12日 08:16:41
6楼
应该折减的,否则会不经济。
回复
猪爪也分瓣
2015年08月13日 11:34:26
7楼
正常应该减去,但是我没有减,更安全一些
回复
清琴一诺
2015年08月13日 12:20:41
8楼
应该折减,能省则省
回复
洞房不败之玉女
2015年08月13日 14:53:05
9楼
不用太麻烦。什么是设计?不用那么精确
回复
wxf20072008
2015年08月13日 21:21:10
10楼
我一般是要折减的
回复
吸力锅
2015年08月13日 22:23:37
11楼
要折减,很简单的,算一下就可以了