本帖最后由 花式搬砖冠军 于 2015-11-23 22:36 编辑 农村IT小弟,由于各种原因吧,决定和家父两个人盖几间房子用。家父年迈,有点老经验,但是和新材料新施工工艺有点不同,只能从最基本的边学边干边摸索。把能找到的图片都传上来吧,由于受场地,人员限制,先盖两间,浇顶后再盖另外两间,所有感觉有点重复。大家将就1 放线打基础2 砌墙3 浇顶
本帖最后由 花式搬砖冠军 于 2015-11-23 22:36 编辑
农村IT小弟,由于各种原因吧,决定和家父两个人盖几间房子用。
家父年迈,有点老经验,但是和新材料新施工工艺有点不同,只能从最基本的边学边干边摸索。
把能找到的图片都传上来吧,由于受场地,人员限制,先盖两间,浇顶后再盖另外两间,所有感觉有点重复。大家将就
1 放线打基础
2 砌墙
3 浇顶
继续更新(8/18)
昨天一天时间把顶和梁浇筑好了,图片没来得及拍,过程也不说了,总之一句话,
没有三相电,以后不干活。
继续更新(9/17)
之前浇筑的房顶都能拆模了,但是由于2期工程出现了一点耽误,所以来不及拆模了,先支着吧。
二期工程现在才到这个部分,这是最新的图片。
砌筑技术显著提高~~
卫生间初步设计方案
继续更新(9/27)
其实已经盖得比这高了,忙的没时间拍照。
以后及时更新。。。
继续更新(10/01)
、
继续更新(10/07)
村里修河,耽误了几天工期,给大家上几张新农村水路硬化工程的完工图 吐槽下
果然是水泥路,修完光剩水了。
好好的路修成河,颇有江南水城的韵味。
继续更新(10/09)
门窗砖砌过梁
继续更新(11/01)
继续更新(11/17) 批荡
批荡之前盖好的两间,一间厨房一间大门,全是小弟自己动手,希望大家踊跃留言。
继续更新(11/18)
还是批荡 大门好多角子
继续更新(11/23)
连着下了好几天雨, 先盖的两间全部批荡完了,包括门口窗户口, 2期还不到拆模时间,加上这几天雨雪连绵,准备室内装修,埋管道。
12楼
板保护层最少你取15,上下是30,钢筋是10,那么你占用了50,70厚的板就剩20的空隙了,2cm,上下铁个什么啊,都快成一块铁疙瘩了,你想想施工怎么给你绑扎,能保证质量吗,楼板怎么也得90厚近100,别管他住不住人,或者干什么用,毕竟你这个是室外的屋面板。
回复
13楼
过梁扳单层钢筋也行,下层2根14的二级钢,分布筋用8的一级钢,分布筋间距150mm
回复
14楼
一般过梁扳厚度12cm。伸入墙体50cm
回复
15楼
不好意思,没注意看到是跨度2m的过梁板。
2m跨度的过梁板上层钢筋2根10,下层钢筋3根12,箍筋6间距150,两端分别伸入墙体25cm,过梁板板厚18cm;
屋面板C20混凝土强度可能偏小,现在混凝土垫层强度都达到C20级别,建议用C25或者C30,用的量不多,相差20~30元/m3
墙体没有设置构造柱,连门柱都是砖砌的,是个隐患。
注意粉刷墙体之前浇水湿润,控制好砂浆配比。
回复
16楼
偷地雷的 发表于 2015-8-13 15:45 板保护层最少你取15,上下是30,钢筋是10,那么你占用了50,70厚的板就剩20的空隙了,2cm,上下铁个什么啊, …谢谢专家指导,现在外围挡板是7CM,房屋中间可以加厚到9CM-10CM这样子,这样顺便连坡度也做出来可以吗?
回复
17楼
duchen4 发表于 2015-8-13 15:57 过梁扳单层钢筋也行,下层2根14的二级钢,分布筋用8的一级钢,分布筋间距150mm过梁是 20*24的,因为要支撑房顶,所以用的3+2根12螺纹@200 可以吗?
回复
18楼
duchen4 发表于 2015-8-13 16:07 不好意思,没注意看到是跨度2m的过梁板。2m跨度的过梁板上层钢筋2根10,下层钢筋3根12,箍筋6间距150,两 …谢谢指点,单层不上人,一间大门一间厨房, 梁+板 2立方,用了200KG螺纹,C25的砼,应该差不多吧~
回复
19楼
duchen4 发表于 2015-8-13 16:07 不好意思,没注意看到是跨度2m的过梁板。2m跨度的过梁板上层钢筋2根10,下层钢筋3根12,箍筋6间距150,两 …其实就是圈梁和过梁 合二为一了。 不知道这样做可以吗
回复
20楼
看上去太简单了电
回复
21楼
这种面宽建议就放一个客厅、餐厅、卫生间、厨房。很多人就这样堆砖到上面去发现屋顶做不了,建议用木头搭建一个坡屋顶放上去然后挂瓦,或者预制板
回复