做洁净室设计的时候,有时会遇到要做工艺排风的。请问同行的大哥大姐们,设计时确定排风量有什么依据吗?怎么确定的?

做洁净室设计的时候,有时会遇到要做工艺排风的。请问同行的大哥大姐们,设计时确定排风量有什么依据吗?
怎么确定的?
免费打赏
biexiaocn
2007年10月28日 18:30:36
2楼
业主提供设备需求表上查查就可以了,但是很多情况都提供不全。
回复
weizhilin77
2007年10月30日 11:32:56
3楼
排风量是以工艺排风与卫生排风比较以大者取值的
回复
denghoujiu001
2007年12月10日 17:03:11
4楼
不懂
回复
wgj1207
2007年12月12日 09:07:44
5楼
如果知道送风量,怎么确定排风量呢?
回复
gt0921
2008年05月14日 16:51:17
6楼
手术室的排风量一般都是400
回复
hanli20012147
2009年08月28日 11:34:16
7楼



应该是600 800 1000三个标准
回复
jichunkoo
2009年08月30日 22:35:48
8楼
静等专业人士来解答!
回复
147377021
2009年09月03日 11:02:07
9楼
是根据工艺来定的吧.是全排(主要考虑卫生要求)还是部分排风(设备排气)
回复
ideasky
2009年09月07日 15:54:29
10楼


排气一般主要包含设备工艺需求的排气,还有环境空气质量的要求,

先计算出排风量,再算出正压需求风量,加起来和才是你的送风量,你不知道排风量,你这个送风量就是个问题数字,更别说用他来反推排风量!
回复
liulovelb
2009年09月07日 23:47:00
11楼

600 800 1000 是新风量,规范上手术室要求不低于200

洁净室根据工艺排风量+门缝。
回复