求助!!关于制冷机的问题 问题出在那里
wexm17023
wexm17023 Lv.7
2015年08月09日 10:23:00
来自于制冷技术
只看楼主

本人为一电镀企业做了台制冷机,业主要求将槽液温度降低至25度左右。用了一台4.8匹厨房冰柜用压缩机,3KW电机,散热器为压机配套散热器,蒸发器为30米¢12铜管。业主要求先将一缸水(约200多升)制冷,然后用冷水通过管道(主管道为自来水管,槽里的管道为碳管)将槽液的温度降下来。开始30米铜管是一路,放在水缸里,将铜管接至压缩机,膨胀阀等设备全连接好,试压,抽真空后加如R12,工作一段时间后铜管上都可以起霜(此时水缸里还没加水),将水缸加满水,运转天也只有降低了一两度,此时水还没有开始循环。后将

本人为一电镀企业做了台制冷机,业主要求将槽液温度降低至 25度左右。用了一台 4.8匹厨房冰柜用压缩机, 3KW电机,散热器为压机配套散热器,蒸发器为 30米¢ 12铜管。业主要求先将一缸水(约 200多升)制冷,然后用冷水通过管道(主管道为自来水管,槽里的管道为碳管)将槽液的温度降下来。开始 30米铜管是一路,放在水缸里,将铜管接至压缩机,膨胀阀等设备全连接好,试压,抽真空后加如 R12,工作一段时间后铜管上都可以起霜(此时水缸里还没加水),将水缸加满水,运转天也只有降低了一两度,此时水还没有开始循环。后将 39米铜管一分为二,膨胀阀改用两根毛细管,开机运转,还是没什么效果。请教各位大侠问题出在那里?小弟在此先谢了!!谢谢!!!
免费打赏
游荡四方
2015年08月10日 08:21:29
2楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-9-28 10:37 编辑

4.8匹厨房冰柜用压缩机,
能否告知型号,是一般的活塞压机吗?还是开启式压缩机?
蒸发器为30米¢12铜管。后将39米铜管一分为二,
12mm管两路,管径还是太细了,太长了.
4.8匹厨房冰柜用压缩机,
它的测试条件是可能是-10度得到的4.8p

用于空调工况,可能是12-13kw的制冷能力,
最好采用四组并联的方式.
每组长度控制在10m以内

毛细管或膨胀阀都可以
用于冷冻设备,其冷凝器换热量小,
直接改为空调工况,会出现散热面积过小的现象.
如果不改动冷凝器换热面积,只能降低制冷能力,以达到系统匹配状态.
先将盘管改为4路并联,看散热效果吧,
四路并联,液体蒸发量相当于22mm管

以水作为换热媒介,单位长度换热量远大于空气媒介,
单位长度液体蒸发量大,产生的气体量大,
这就需要较短长度,粗管径来应对,
以满足饱和气体快速回到低压腔的工作要求






回复
ephone
2015年09月28日 09:54:48
5楼
建议采用多路管路并联,缩短冷媒行程。
回复
荣昌制冷
2015年09月28日 10:51:07
6楼
膨胀阀的开启度过小了,所以当时的蒸发管子上会起霜,蒸发温度过低,制冷量小,所以效果差。
改成毛细管会更糟糕。
2F4.8的压缩机是2缸气缸直径为48mm的开启式压缩机,制冷量为1000大卡/H,风冷式冷凝器。机组的制冷量也太小了。
回复
gf308
2015年11月06日 21:11:26
7楼
嗯嗯,关键是多少冷量都没弄清楚,就已经去做东西了,没办法