曾经遇到的一个奇怪的问题(1)
wboy8759
wboy8759 Lv.17
2015年08月09日 09:44:51
只看楼主

一、地点:某家铝型材厂的大型铝材挤压机车间,车间内每3条挤压生产线公用1组就地安装的低压配电屏(每组4面屏:受电1面、馈电2面、补偿1面)。二、参数:1、这些信号灯均为普通LED型信号灯,额定电压均为380V,直接并接于屏内空开出线侧220V电源。2、铝型材挤压机为液压挤压机,主要有80kW异步电动机一台,30kW铝锭高频加热炉一台。三、问题:配电屏上的红、绿信号指示灯经常烧毁。(过去用得是220V的指示灯经常烧坏,后来换用380V的同系列指示灯也一样经常烧坏)

一、地点:某家铝型材厂的大型铝材挤压机车间,车间内每3条挤压生产线公用1组就地安装的低压配电屏(每组4面屏:受电1面、馈电2面、补偿1面)。
二、参数
1、这些信号灯均为普通LED型信号灯,额定电压均为380V,直接并接于屏内空开出线侧220V电源。
2、铝型材挤压机为液压挤压机,主要有80kW异步电动机一台,30kW铝锭高频加热炉一台。
三、问题:配电屏上的红、绿信号指示灯经常烧毁。(过去用得是220V的指示灯经常烧坏,后来换用380V的同系列指示灯也一样经常烧坏)
(注:最终还是解决了这个问题。请各位分析原因)
免费打赏
wboy8759
2015年08月15日 13:50:54
42楼
tujunt10 发表于 2015-8-14 16:05 疑问:烧指示灯不会跳负载空开吧?要跳也是跳二次回路的开关/保险。同时把车间里的液压电磁阀线圈和交流接触器线圈也烧毁了,原题没说明这一点。
回复
wujielin19812
2015年08月16日 11:02:51
43楼
分析的非常有道理,主要还是考虑电流电压的问题
回复
haotv
2015年08月17日 16:05:38
44楼
相对地电压达400余伏是稳态测量得到还是记录仪的动态测量得到?