发现一个奇怪的问题,请高人指点
昊晟空调制冷
2015年08月06日 19:52:02
来自于制冷技术
只看楼主

一个30平方的房间,装一台3匹空调,今天开机一天,温度一直在25度。我量低压在5KG,是什么原因?空调制冷效果不好跟室内机盘管有关系吗?一批做了15台3匹空调,现在开机的都不行,还有几台没有开机。是洁净房间用的,风量1600m3/h,风压500Pa,请指点

一个30平方的房间,装一台3匹空调,今天开机一天,温度一直在25度。我量低压在5KG,是什么原因?空调制冷效果不好跟室内机盘管有关系吗?一批做了15台3匹空调,现在开机的都不行,还有几台没有开机。是洁净房间用的,风量1600m3/h,风压500Pa,请指点
免费打赏
斗战圣佛
2015年08月08日 09:34:11
2楼
热负荷是否是过大呢?
校核过房间内热负荷吗?
有时按经验值或简单的按单位面积P数来配置是会产生问题的。
回复
昊晟空调制冷
2015年08月09日 07:31:51
3楼
目前房间里是空的,没有任何热负荷
回复
斗战圣佛
2015年08月09日 10:26:06
4楼
冷凝温度是多少呢?膨胀阀调节合理吗?
回复
昊晟空调制冷
2015年08月10日 10:02:49
5楼
13度,膨胀阀没问题
回复
昊晟空调制冷
2015年08月10日 10:07:26
6楼
测量回风温度29.8出风口温度19度,但是经过30米风管后,到房间出风口21度。按照10度温度差看,空调制冷基本是正常的啊,会不会是房间的风没有回到空调里面来?
回复
游荡四方
2015年08月10日 10:41:38
7楼
观察一下外机的排热风温,如果出风温度较高,风量足够,回气管温较低,
说明系统没有问题,
室外气温会影响制冷效果
回复
昊晟空调制冷
2015年08月10日 10:51:43
8楼
室外机系统没问题,
回复
游荡四方
2015年08月10日 11:25:57
9楼
空调系统,到房间出风口21度,回风温度29.8,经过30米风管后

热负荷较大,出风温度不低,,
风管出风量是否过小,是否有风阻


空调回气管温是关键,
回气管温过低,说明风管阻力较大,
回气管温不低,说明制冷系统有问题

需要了解气温,外机排风温度,回气管温,供液管温,是否补过氟,

回复
游荡四方
2015年08月10日 14:22:29
10楼
风管机,如果内机与外机连接管过长,

则会出现制冷效果差的现象,
这从回气管温过低可以看出来
回复
co1437642650745
2015年08月10日 16:09:35
11楼
路过1111111111111
回复

相关推荐

APP内打开