使用断路器来保护电动机,必须注意电动机(主要是交流感应电动机)的两个特点:其一是具有一定的过载能力;其二是起动电流通常是额定电流的几倍(可逆运行或反接制动时甚至可达十几倍)。所以,为了保证电动机可靠地运行和顺利地起动,在选择断路器时应遵循以下原则:  (1)按电动机的额定电流来确定断路器的长延时动作电流整定值。  (2)断路器的6倍长延时动作电流整定值的可返回时间要长于电动机的实际起动时间。  

使用断路器来保护电动机,必须注意电动机(主要是交流感应电动机)的两个特点:其一是具有一定的过载能力;其二是起动电流通常是额定电流的几倍(可逆运行或反接制动时甚至可达十几倍)。所以,为了保证电动机可靠地运行和顺利地起动,在选择断路器时应遵循以下原则:
 (1)按电动机的额定电流来确定断路器的长延时动作电流整定值。  (2)断路器的6倍长延时动作电流整定值的可返回时间要长于电动机的实际起动时间。
 
 (3)断路器的瞬时动作电流整定值:笼型电动机应为8~15倍脱扣器额定电流;绕线型电动机应为3~6倍脱扣器额定电流。  当然,对于需要频繁起动的电动机,如果断相运行机率不高或者有断相保护装置,采用熔断器与磁力起动器结合的方式来控制和保护,也是比较合适的,因为这种保护方式便于远距离控制。  断路器的一般选用原则为:  (1) 断路器额定电流≥负载工作电流;  (2) 断路器额定电压≥电源和负载的额定电压;  (3) 断路器脱扣器额定电流≥负载工作电流;  (4) 断路器极限通断能力≥电路最大短路电流;  (5) 线路末端单相对地短路电流/断路器瞬时(或短路时)脱扣器整定电流≥1.25;  (6) 断路器欠电压脱扣器额定电压=线路额定电压。  (7) 断路器瞬动电流/电动机启动电流=2.0~2.5