扭转平动周期比超限
乐福记
乐福记 Lv.4
2015年08月05日 15:42:44
只看楼主

扭转平动周期比超过0.9,模型建上楼梯的,请问怎么调整?本人新手,望高手详细讲解一下,多谢

扭转平动周期比超过0.9,模型建上楼梯的,请问怎么调整?本人新手,望高手详细讲解一下,多谢

QQ截图20150805153741.png

免费打赏
一只猫的监狱
2015年08月05日 22:15:27
2楼
不要建楼梯,刚性楼板假定没?
回复
洞房不败之玉女
2015年08月06日 08:52:43
4楼
加大周边构件的刚度即可
回复
乐福记
2015年08月06日 10:06:16
5楼
一只猫的监狱 发表于 2015-8-5 22:15 不要建楼梯,刚性楼板假定没?假定了,这边审图要求建楼梯
回复
乐福记
2015年08月06日 10:09:25
6楼
本帖最后由 乐福记 于 2015-8-6 10:14 编辑 洞房不败之玉女 发表于 2015-8-6 08:52 加大周边构件的刚度即可短边都加到800了,长边梁也要加大吗
回复
乐福记
2015年08月06日 10:10:18
7楼
qiangxq2 发表于 2015-8-6 07:40 刚性楼板假定没?恩,假定了
回复
lin0990
2015年08月06日 10:20:37
8楼
多层不用控制周期比,
回复
充值中心
2015年08月06日 16:41:35
9楼
乐福记 发表于 2015-8-6 10:06 假定了,这边审图要求建楼梯你用两个模型,不建楼梯的模型导出周期比的计算书
回复
充值中心
2015年08月06日 16:44:07
10楼
乐福记 发表于 2015-8-6 10:09 短边都加到800了,长边梁也要加大吗要提高整体的刚度,不是某构件的刚度,把边柱加大试试
回复
朱樱斗帐掩流苏
2015年08月06日 17:37:57
11楼
广东那边不用控制周期比,多层结构。如果非要调过去,你这个属于X向太长,你可以把柱子做成矩形的,不要做成方的。。。。口这种y向长的柱子。试试看。
回复
洞房不败之玉女
2015年08月08日 08:38:54
12楼
这是几层的啊。看阵型个数应该不高。加大周边刚度,加柱子就好,你的梁没有必要做到800高。
回复