近几天维修了一台冷水机组,是用电子膨胀阀的,由于系统里有杂质,就将膨胀阀拆了,清洗干净以后装好(间隔四天)结果开机机组不运行了,与旁边的新机比较电路上没有差异,想来想去又将膨胀阀从新装一便,开机又正常了,我想难道是一开始没有装到位,既然没有到位机组开机怎么不会报警呢?故障说明上有不到位的说法,难道电路上有缺陷,欢迎大家踊跃发言
近几天维修了一台冷水机组,是用电子膨胀阀的,由于系统里有杂质,就将膨胀阀拆了,清洗干净以后装好(间隔四天)结果开机机组不运行了,与旁边的新机比较电路上没有差异,想来想去又将膨胀阀从新装一便,开机又正常了,我想难道是一开始没有装到位,既然没有到位机组开机怎么不会报警呢?故障说明上有不到位的说法,难道电路上有缺陷,
欢迎大家踊跃发言
2楼
你说的机子不运行,有什么现象?
是一开就开不起来,还是开起来就停啊
回复
3楼
不明白 你能说一下空调是什么故障吗?
回复
4楼
事先将A.B两系统的压力变送器取下,让机组保护,就是单纯的开C号,机组开机后,运行电源灯亮起来.按道理不超过3分钟就应该运行的,但等到吃中午饭都没动,到最后还是因为没有装到位引起来的
回复
5楼
不太清楚,不过应该蛮精确的
回复
6楼
能不能说的更详细一点,具体是什么问题
回复
7楼
楼主,请把问题描述得清楚一点,你所说的,"开机机组不运行了"有不有出现保护?还是开机没反应?
如果电子膨胀阀线圈插不到位,将可能造成控制板电子膨胀阀线圈输出接口烧坏。因此,不存在楼主未插到位的问题。
凭个人感觉,应该是电子膨胀阀控制板或模块存在问题所致。
以上仅仅是猜测,同时希望楼主将更具体的情况描述给大家。
回复
8楼
我想已经够详细了,机组是在没有出现保护灯亮的情况下启动不了,还有就是不是电子膨胀阀的线圈插不到位,而是膨胀阀的壳体内部没有装到位,因为开机后膨胀阀的线圈是工作的,从外部就可以听到声音,
当膨胀阀转不到位是他就没有反馈信号给机组,就可能造成不工作.
回复
9楼
还是查一查你的系统把,安装时焊接是否用了氮气吹扫,有可能是系统里有杂质在膨胀阀那里节流引起里面的机械故障,你可以轻轻的拍打几下阀体试一下看是否能用,如果不能用那只有更换
回复
10楼
9楼说的有道理,我们已经将电子膨胀阀拆下重新装配了一便,现在机组已经正常使用,没有异常
回复
11楼
dang 机组一般性的修理完毕后进行保压,需要压到30-40KG的压力吗?因为它使用的是R410的机组.
回复