1、 工程概况 黄江朝代酒店附馆工程为酒店专用服务设施,总建筑面积14000m2,长向轴间长8.4m,短向轴间长7.2m,南北向总长51.0m,东西向总长36.6m。自三层开始内部中空形成大型中庭花园,内设4#椭圆弧式楼梯通至五层楼板面上,四~五层中空椭圆长轴为29.8m,短轴为18.3m,六层(管道层)以上中部为逐渐向内收缩的椭圆锥台式混凝土桶体结构,竖向总高度为7.8m,下口长轴长29.0m,短轴长17.5m,上口长轴长26.4m,短轴长14.9m,在上口以下1.0m位置为1m深的斜环梁,其上设有16个牛腿,用于安装网架。
黄江朝代酒店附馆工程为酒店专用服务设施,总建筑面积14000m2,长向轴间长8.4m,短向轴间长7.2m,南北向总长51.0m,东西向总长36.6m。自三层开始内部中空形成大型中庭花园,内设4#椭圆弧式楼梯通至五层楼板面上,四~五层中空椭圆长轴为29.8m,短轴为18.3m,六层(管道层)以上中部为逐渐向内收缩的椭圆锥台式混凝土桶体结构,竖向总高度为7.8m,下口长轴长29.0m,短轴长17.5m,上口长轴长26.4m,短轴长14.9m,在上口以下1.0m位置为1m深的斜环梁,其上设有16个牛腿,用于安装网架。
2、 施工顺序
施工三层梁板→斜挑架施工四层(预埋楼梯筋)→内庭架施工五层→施工六层梁板→施工六层间椭圆式斜墙及屋面梁板→内外架体施工屋面以上椭园式斜墙体及斜环梁、挡水梁等→施工4#椭圆弧式楼梯。
3、 测量放线
3.1 椭圆边梁放线
由于中部是空的,虽搭设有架体,但无法在其轴线交点及轴心点上架设测量仪器,无法用极坐标法测定点位。待架体基本就位、底模初步铺装后,用测距仪按Auto CAD技术提供的坐标事先确定长、短轴线端点、交点及轴心点,并分别均匀确定椭圆周边16个点,然后选用优质麻线现场牵在长短轴线上,固定轴心点位,用麻线按在图纸上人工手绘椭圆的办法在预铺底模上绘出边线,利用事先确定的16个及轴线端点来复合、调整所放边线。
每次施放边线时均放出四条同轴椭圆线,即:结构椭圆梁内、外边线、内外梁模边线。其关系为:内侧模线为梁结构内边线向内退一层板厚度(18mm);外侧模板边线为梁结构外侧边向外延伸一层板厚度(18mm)。
3.2 屋面椭圆锥式混凝土墙
以环形梁为界,下段从屋面板顶开始每一七层板宽度915mm左右为放线定位控制高度线,即每900mm左右高按上节椭圆放线的方法进行放线定位,每次模板安装时均从下向上以此为上下口定位;环形梁下口、上口、上部墙体均应测设定位控制线(每处定位控制线均为四条边线);网架牛腿支点用测距仪进行坐标准确定位,并用相互间距离法进行复核调整。
3.3 椭圆弧式4#楼梯
楼梯踏步设置方法如图2所示。先用极坐标法测出每一踏步小段一端控制踏步起止线。在放线时先在上下楼层对应椭圆边线上按此进行平面位置平分,并上下对应挂线,高度上按所挂线进行平分,其交点为每一踏步外边缘点,内边缘点的确定按每段踏步数平分的每一踏步宽,以每段踏步端线为起止点进行分配确定。
4、 模板工程
4.1 模板弧度控制
由于整个边线均为椭圆形,且每段均不同曲率,若直接采用普通18mm厚七层板很难保证尺寸的准确性;若用小块拼装,接缝处理较为困难,拼装也较为缓慢;若用薄板,能弯曲,但支撑强度不够。因此采用了普通整块模板上下交叉锯缝的方法来调整模板的弯曲度,以适应安装的需要,同时也较好地保证了模板的刚度、收分均匀及其倾角。对不同曲率的模板,其锯缝间距、缝长度、缝宽度等均不同。缝间距一般为100~400mm,中部略宽,端部略窄;缝宽为2~8mm,中部略大,端部略小,缝长度为模板宽度的1/2左右。由于所有模板拆除后损耗较大,基本按一次摊销考虑。
4.2 架体
为满足屋面以上斜墙体支撑需要,从三层中空板面搭设满堂式脚手架兼作上部模板支撑。
4.3 安装
采用内外双排脚手架、模板内顶外捆的方法进行。沿事先测放好的模板边线上每隔200mm左右钉铺50×50mm小木块,紧靠小木块内侧安装锯缝模板。侧面板以一整体七层板宽度为基数进行拼装,内侧背肋全部采用经弯曲的Ф25钢筋与模板进行较好紧贴加固以加强弧度控制,外侧背肋采用弯曲的Ф48钢管,对于长轴两端曲率较小的,可采用经适当弯曲后的Ф25钢筋代替。墙体厚度用事先预制好等长的混凝土条进行控制。
由于整体向内倾斜,内脚手架显得犹为重要。模板的支撑应尽量以长轴为对称轴进行对称支设,以保证内脚手架的整体性,以减少对中部架体的水平推力。
5、 钢筋工程
以斜檐圈梁为例,梁体截面尺寸为600×1000mm,上下钢筋均为9Ф25(二排为3根),箍筋为φ12@150,腰筋为两排各2φ18,墙体为双层双向Φ16@150。
5.1 钢筋制作
(1)梁主筋应在现场梁底板模铺设好后按实际尺寸进行弯曲,保证主筋曲率符合梁曲率尺寸。主筋的弯曲由弯曲机分小段小角度弯曲,通过多次在现场试摆放来调整直至符合尺寸。钢筋配料按曲率及接头位置分段配置,曲率半径较小段(即长轴向两端段)以3~5m长为宜,曲率半径较大段(即长轴向中部段)以6~9m为宜,所有接头以单面10d现场搭接焊接,接头位置应按规范相互错开。
(2)箍筋制作时特别注意其弯折角度(71.6。与108.4。),此尺寸的准确性对现场安装尤为重要。
5.2 钢筋安装
为保证钢筋安装定位尺寸的准确性,在梁钢筋安装时,内侧模板已安装就位。梁钢筋安装顺序如图6所示:先绑1号主筋(与墙筋相绑)→套2号箍筋→穿3号主筋→穿绑4号墙体水平筋→穿5、6号主筋并3号筋与2号箍筋相绑→穿绑7号腰筋→穿绑梁其余主筋→穿绑8号腰筋→最后穿绑9号墙体水平筋。通过本次分段施工,并按先长轴端头后长轴中部段形成流水穿绑,较好地解决了穿插施工困难,保证定位准确度。
6、 混凝土工程
6.1 屋面层(21.80m标高)梁板与六层墙体一次浇灌至板面500mm高设膨胀止水条水平施工缝,22.30m标高以上墙、环梁及栏板不设水平缝,一次分层连续赶浆浇注至环梁顶面后停留1h左右后再继续完成上部墙体及栏板混凝土。
6.2 为避免施工冷缝的出现,采用泵送按分层赶浆法一次性从一侧浇灌至顶面,另一侧用塔吊进行养护浇灌。
6.3 由于墙身过长,且成倾斜状,振动棒在墙身内不能垂直插入,振动范围小,且振动棒极易在内侧模板振动造成振动过度,所以在施工时在棒身上绑扎硬木棒,以引导并调整棒身方位,方便振捣。