关于膨胀阀到蒸发器之间的管道探讨
nuan88tong
nuan88tong Lv.3
2015年08月03日 22:41:12
来自于制冷技术
只看楼主

最近做的一台风冷涡旋非标机,在膨胀阀出口到蒸发器进口的这段管路上接了个三通,导致管径变窄,后来被工程师发现了,说此处设计不合理。原因是膨胀阀出来到蒸发器的这段管路上,管路的管径只能变阔或保持不变,而不能变窄,一旦变窄,压降将非常明显,严重者有闪蒸现象发生。 后来参看点资料,可是资料上的描述跟上述看法有所出入,所以拿出来供大家探讨探讨;书上描述如下(原文摘抄): 通常膨胀阀是紧靠蒸发器安装的。倘如将它安装在被冷却空间内,传给管道的热力将产生有效制冷量;若安装在室外,热量的传递将使制冷量减少,因而此段管道必须保温。

最近做的一台风冷涡旋非标机,在膨胀阀出口到蒸发器进口的这段管路上接了个三通,导致管径变窄,后来被工程师发现了,说此处设计不合理。原因是膨胀阀出来到蒸发器的这段管路上,管路的管径只能变阔或保持不变,而不能变窄,一旦变窄,压降将非常明显,严重者有闪蒸现象发生。
后来参看点资料,可是资料上的描述跟上述看法有所出入,所以拿出来供大家探讨探讨;书上描述如下(原文摘抄):

通常膨胀阀是紧靠蒸发器安装的。倘如将它安装在被冷却空间内,传给管道的热力将产生有效制冷量;若安装在室外,热量的传递将使制冷量减少,因而此段管道必须保温。
由膨胀阀到蒸发器之间的管道中产生压降是无关紧要的,因为对给定的蒸发温度而言,制冷剂进入蒸发器之前压力必须降到蒸发压力,而压力的降低无论是发生在节流阀的本身,还是发生在管道中是没有什么区别的。但是,如果系统中采用液体分配器,那么,每一路的阻力应相等,否则将会出现分液不均匀的现象,影响制冷效果。

大家相互交流交流,共同进步成长。谢谢!
免费打赏
nuan88tong
2015年08月08日 22:29:37
12楼
jzcszl 发表于 2015-8-8 06:40 你这三通是否相当于换向阀没看懂,换向阀是什么东东,四通换向阀?
回复
nuan88tong
2015年08月08日 22:32:59
13楼
斗战圣佛 发表于 2015-8-8 08:02 机组做得还是蛮规矩的!谢谢!今天开制冷时测试的数据有:环境温度33℃、进水温度21℃,排气78℃,排气压力2.05MPa,吸气压力0.5MPa,冷媒R22
回复
wkzhao
2015年08月20日 08:51:48
14楼
资料不错,下载学习学习。谢谢楼主。
回复
d_jobs
2016年12月07日 08:23:54
15楼
制冷工况的排气压力都这么高?
回复

相关推荐

APP内打开