本帖最后由 光头不强 于 2015-8-2 21:53 编辑 在施工过程中,承台内桩顶标高出现误差,有的低于设计标高,有的高于设计标高,误差在10公分,这样的问题该如何解决 。恳请各位大神指点

本帖最后由 光头不强 于 2015-8-2 21:53 编辑

在施工过程中,承台内桩顶标高出现误差,有的低于设计标高,有的高于设计标高,误差在10公分,这样的问题该如何解决 。恳请各位大神指点
免费打赏
建筑精灵
2015年08月02日 20:56:52
2楼
从新验算,误差如果控制在一定范围内就可以承受
回复
qq_1438518049526
2015年08月02日 21:03:21
3楼
建筑精灵 发表于 2015-8-2 20:56 从新验算,误差如果控制在一定范围内就可以承受大神一般规范要求的误差是在多少的?如果抄送的话是如何处理?欠送如何处理的?谢谢
回复
夜幕将离
2015年08月03日 01:02:19
4楼
高的可以凿低,低的可以把承台加高。
回复
qq_1438518049526
2015年08月03日 06:50:15
5楼
夜幕将离 发表于 2015-8-3 01:02 高的可以凿低,低的可以把承台加高。如果把高的搞低了,那样会不会影响承载力方面的问题?
回复
jiegouw
2015年08月03日 07:52:08
6楼
非常感谢分享
回复
achinerylizer
2015年08月03日 08:18:01
7楼
桩顶不是还需要伸入承台内500么 ,有误差可以伸少点嘛,个人认为没问题
回复
无间道
2015年08月03日 08:22:53
8楼
高的部分只能是凿掉。
回复
qq_1438518049526
2015年08月03日 08:44:30
9楼
无间道 发表于 2015-8-3 08:22 高的部分只能是凿掉。前辈,那样对设计的摩擦力是否会产生影响呢?方桩是摩擦桩吧,管桩应该还好些
回复
dylanchao
2015年08月03日 09:45:22
10楼
前来学习哦
回复
夜幕将离
2015年08月03日 11:42:04
11楼
光头不强 发表于 2015-8-3 06:50 如果把高的搞低了,那样会不会影响承载力方面的问题?“高于设计标高”部分都是多余的,凿掉没影响