看看这种情况是否需要设喷头?
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2015年08月01日 16:14:13
只看楼主

上图是地下车库安装的热力管道,喷淋管道在热力上面,热力管道横向宽度约2米,是否符合施工验收规范所说的排管大于1.2m,下方需要设下喷加集热罩的情况?

P1050693.JPG P1050694.JPG

上图是地下车库安装的热力管道,喷淋管道在热力上面,热力管道横向宽度约2米,是否符合施工验收规范所说的排管大于1.2m,下方需要设下喷加集热罩的情况?

P1050693.JPG


P1050694.JPG

免费打赏
ziqiangbuxi
2015年08月04日 16:36:35
2楼
自己顶一个
回复
fangwei123456789
2015年08月05日 09:05:59
3楼
规范是大于1200mm排管就要的,但是并没有说上部是否通透,那就是设了,要加聚热罩了
回复
ziqiangbuxi
2015年08月08日 15:28:51
4楼
实际工程中有设的,也有不设的。
回复
co1426059282097
2015年08月12日 14:26:10
5楼
那是设还是不设。。。等待学习
回复
eric.longer
2015年08月14日 17:30:51
6楼
看样子如果管道下不加设的话,会严重影响喷水灭火效果,障碍物太多了
回复
ziqiangbuxi
2015年08月20日 10:49:24
7楼
规范所说的排管是指哪种?图上的这种符合规范所说的排管吗?
回复
djy87374615
2015年08月20日 16:00:54
8楼
按规范7.2.3条要设。
回复
一派溪山千古秀
2015年08月20日 19:14:59
9楼
我觉得在管道下面加一个带集热罩的喷头合理些